想做一个市场调查,,希望大家帮帮忙。(自动开回ELCB)
[复制链接]
|
|
发表于 9-4-2012 11:56 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-4-2012 06:08 PM
|
显示全部楼层
不会,因为ELCB断电,就是给雷劈倒,或是有什么问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-4-2012 12:04 PM
|
显示全部楼层
回复 1# 4AFE
行不通~
如果你能真正了解ELCB的作用,你就不会去改造这系统了!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-4-2012 12:08 PM
|
显示全部楼层
电器如果被雷击中,大问题的是会着火!ELCB不能取得作用,还自动打开。。
后果问题就大啦!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-4-2012 12:12 PM
|
显示全部楼层
想问楼主~你看过ELCB内的装置吗?
是以什么功效~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-5-2012 11:54 PM
|
显示全部楼层
电器如果被雷击中,大问题的是会着火!ELCB不能取得作用,还自动打开。。
后果问题就大啦!!
caspersgm 发表于 27-4-2012 12:08 PM
非常同意 ! 是会着火.
ELCB 主要是測量 in 和 out 的電流相比較, 若 ELCB spec 是0.1A, 則10A 的電進來, 只有9.9A ( 或10.1A) 的電出去它就 trip 了. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2012 07:49 PM
|
显示全部楼层
回复 4AFE
行不通~
如果你能真正了解ELCB的作用,你就不会去改造这系统了!!
caspersgm 发表于 27-4-2012 12:04 PM
未必~ 其实真正明白,就知道怎样改。
你可以提出各种技术问题, 我来解答。
电器如果被雷击中,大问题的是会着火!ELCB不能取得作用,还自动打开。。
后果问题就大啦!!
被直接雷击中的话, ELCB 都报废了, 都直接着火了。。
如果是感应雷, ELCB 在开回前会先检查, 确认负载没有问题, 才会合闸。
想问楼主~你看过ELCB内的装置吗?
是以什么功效~
估计你看过的是机械式的。。电子式的你看过没? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-5-2012 09:54 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 2-5-2012 11:56 PM 编辑
被直接雷击中的话, ELCB 都报废了, 都直接着火了。。
pic 发表于 2-5-2012 07:49 PM
被雷击中的不是ELCB,是电器或电线。
如果是感应雷, ELCB 在开回前会先检查, 确认负载没有问题, 才会合闸。
那~什么是“自动开回ELCB”? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2012 11:23 AM
|
显示全部楼层
被雷击中的不是ELCB,是电器或电线。
caspersgm 发表于 2-5-2012 09:54 PM
我知道你要讲什么。。但是回答前, 先有一些基本概念。。
首先, 雷击有几种模式。。粗分直击雷, 感应雷。。
直击雷就是雷电直接打上,像一个火球 , 椰树都着火, 屋顶穿洞, 着火, 什么东西都坏掉。。包挂ELCB, 也没有所谓自动开回的问题。
如果你是说感应雷,形成的模式分为静电感应雷和电磁感应雷。
然后, 感应雷的传输又分共模(common mode), 差模 (differential mode), 如果有爬帖的网友,会知道我有浅谈介绍过。。。
感应雷是最难搞的。。 他破坏的主要是含半导体电子的电器。
而, 那类的电器的保护一般就是保险丝, 压敏电阻, Gastube , TVS diode 之类的方法。。
ok, 现在正面回答你的问题:
你上面是指直击雷, 真的的被打中, 其他的不用看了。。线可能都烧断 , 开路了。。
如你上面是指感应雷, 如电子板内的保护措施也保护不了,都开路了,如果是短路,那么是过流, 电器的保险丝保护, 或家里的MCB 都会跳闸。
如果你是要说那个电器半生不死, 那么请你举例。。我试试解答~
“自动开回ELCB”, 这个是楼主的语言。。
ELCB 估计你很清楚明白是什么,而且内部构造你很清楚, 不然你不会去考问其他网友。。
ELCB 在跳闸后, 合闸前,娿就是所谓的“开回前”, 需要做安全的检测。
情景:1
我们假设, 有人触电, 电子ELCB跳闸了。。 假设那个人昏迷了, 他还在漏电的范围,可能是水或什么的
那个人本来没死的。。再自动合闸后, 那个人被“电”多一次, 可能会真死。。。
情景:2
我们假设, 有电器漏电, 比如电线脱落, 被老鼠咬, 或什么的。电子ELCB跳闸了。。
如果自动合闸, 又再漏电, 又跳闸。。 有些产品是做成跳闸3~5次后, 就不再自动合闸, 但这个是很烂的设计。
情景:3
雷击造成的漏电, 电子ELCB跳闸了。。
如果有电器因为那次的雷击损坏了 , 如果自动合闸, 有人担心电器会着火~危险~
(那个应该是没有SIRIM 的电器产品吧, 或没有安全设计的电器吧。。是什么我也不知道)
现在浅谈电子式的保护器 (电子ELCB), 这可能是你缺乏认识的。
要设计这类的ELCB 自动合闸,重点是要有漏电检测, 过流保护。其他的bonus 可以是过压保护, 欠压(低电压) 保护, 防雷如SPD 功能等等等, 按成本, 需求来设计。
合闸前, 需要什么检测呢?
1. 漏电检测
2. 输入过压, 欠压检测 (这个是其次了)
检测通过后, 自动合闸。, 也就是“ 自动开回ELCB”
就是这样~~
我讲了等于没有讲?那么, 接着看下去,当然要求你要有一定的电子知识。。
p/s: 下面是提示给电子设计同好的
都开路了, 怎样检测漏电呢?
答案: 开关跨接一个安规电容, 从虚电检测,
这个是最大的商业秘密了, 现在讲出来了。。。
看懂的人, 心理会os: “哦~”
好吧。。。还是不够?
可能有人追问, 那么, 那个电子ELCB, 他也是电子器材啊~ 雷电时, 他自己不也会被弄坏吗?然后错误动作?
怎样设计/解决这个问题呢?
呵呵。。这里卖个关子吧。。欢迎网友试试解答。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2012 11:56 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 4-5-2012 12:37 PM 编辑
回复 29# pic
原始跳闸是与RELAY为主要作用,都会有老化问题,除非我们得去观察或让它操作跳闸。
电子零件的寿命及损坏度是很高的,万一所谓的自动开闸被锁定!后果。。。
被雷击中的电器我看的多~很多是能避免的!
自动开关ELCB可带来的祸害很多~
如果一整天没人在家,一部小电器漏电,而那自动操作,设想所有的电器开关数次,后果。。。
感应雷的问题~原始跳闸在不停的闪电中可关闸,避免电器损坏. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2012 12:04 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 4-5-2012 12:09 PM 编辑
p/s: 下面是提示给电子设计同好的
都开路了, 怎样检测漏电呢?
答案: 开关跨接一个安规电容, 从虚电检测,
这个是最大的商业秘密了, 现在讲出来了。。。
看懂的人, 心理会os: “哦~”
pic 发表于 4-5-2012 11:23 AM
检查漏电没你说的酱复杂吧。。。。 ==” |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2012 02:01 PM
|
显示全部楼层
回复 pic
原始跳闸是与RELAY为主要作用,都会有老化问题,除非我们得去观察或让它操作跳闸。
电子零件的寿命及损坏度是很高的,万一所谓的自动开闸被锁定!后果。。。
caspersgm 发表于 4-5-2012 11:56 AM
电子的设计, 有分等级的。。电子零件, 也有分等级的, 比如零件有分商业用(commercial),工业用 (industry), 军用 (military), 考虑操作温度 -20 °?~ 150°C 等等。。
比如汽车的电子设备设计,飞机的电子设计, 医疗用的电子设计, 军用的电子设计,这些都是不容有错, 生死攸关的
一个好的电子设计师,都会按照成本, 需要,来合理设计的。。
当你说电子零件的寿命及损坏度是很高的, 这个是看怎样设计吧。。
所以, 在29# 最后, 我就提出了, 电子ELCB 也是电子设备,
”可能有人追问, 那么, 那个电子ELCB, 他也是电子器材啊~ 雷电时, 他自己不也会被弄坏吗?然后错误动作?
怎样设计/解决这个问题呢?呵呵。。这里卖个关子吧。。欢迎网友试试解答。。“
这个的答案就会解答你的疑问。。。
我不知道你是否说的是电阻老化, 电容老化, IC 老化, 续电器老化?
老化是在超标下发生, 过热, 环境湿度,氧化等等。
电阻老化,我目前没有遇过, 电容漏电, 如果过压, 温度过高,
IC 老化, 更难。。IC 过热? 或抗静电没有做好?
续电器老化嘛, 那是单纯的机械零件, 也不会一直有动作, 要他坏, 除非你的空气的潮度很高吧。。
上面的如果要自然老化, 我也不知道要多少年。。比较可能老化的零件是电解质电容, 老化的象征是稍高ESR。
另外, 我也明白你要说, 续电器可能失效, 你要测试, 可以啊~
电子ELCB 也有一个按钮给你模拟漏电, 给你检测的。, 就和传统的ELCB 一样。
另外你提到锁定, 这你是指MCU 程序跑飞?还是什么?
MCU 的程序, 也要合理的设计程序, 加入看门狗, 万一, 如果程序跑飞了 (或一般人可能说hang 机), 看门狗会重置。
自动开关ELCB可带来的祸害很多~
如果一整天没人在家,一部小电器漏电,而那自动操作,设想所有的电器开关数次,后果。。。
之前说了。。如果你的电器漏电, 漏电的程度到达跳闸的程度, 电子ELCB 跳闸后,
再重开前, 会先检测, 检测不通过, 是不会重合闸的。。
那么那些电器是不会开开关关的
感应雷的问题~原始跳闸在不停的闪电中可关闸,避免电器损坏...
感应雷强到一定的强度,符合一定的“条件”后, 电子ELCB 就会跳闸保护。
那么请教你, 在跳闸了, 怎样检测漏电? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-5-2012 03:19 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-5-2012 10:01 PM
|
显示全部楼层
打雷过后可以自动开回 好,
漏电过后可以自动开回 不好 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-5-2012 10:19 PM
|
显示全部楼层
回复 15# Monster123
你错了,
当到了大学,很多都已经专注在单单一field上,一个妇科医生没资格做脑科医生的工作,虽然大家都读了很多年的医学专家
我有个亲戚是帮人家洗屋顶,可是他自己家的屋顶却是叫人家洗,因为他的屋顶比他帮人洗的更破烂,他怕死,明白了嘛?
你偏激的来又没重点,不等于笑回自己? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-5-2012 12:31 AM
|
显示全部楼层
回复 8# pic
pic 所谓的电子式的保护器 (电子ELCB), 从图片看来,应该是Earth Leakage Relay (ELR)吧?
如果你知道ELCB和ELR的分别,你就不应该拿ELR来当ELCB用。
ELCB是用leakage current 直接来驱动trip coil。
ELR 是用Zero current loop sensor (ZCT) 来sense leakage, 然后controller (ELR) 的 trip contact 开/关后,才有voltage 去trip circuit breaker/contactor.
但如果有L-N 没240V, ELR 就不能操作,也没有240V去 trip circuit breaker/contactor.
还有,contactor是不适合拿来clear fault current的! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-5-2012 09:51 PM
|
显示全部楼层
打雷过后可以自动开回 好,
漏电过后可以自动开回 不好
ddc1212 发表于 7-5-2012 10:01 PM
目前是有客户要求, 我才想考虑开发这个项目。。
安全是重点,
情景: 如果真的是漏电而跳闸了,
再合闸之前, 一定要检测, 检测是否真的是漏电, 如果是, 不合闸。
技术是放在怎样在跳闸后做检测, 我花很多心思在这方面。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-5-2012 09:57 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-5-2012 01:02 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-5-2012 01:03 AM
|
显示全部楼层
工业上Contactor多数拿来当自动开关用。
因为contactor的short circuit rating不高。
如果用contactor来clear fault current,可能会爆炸。(有时候earth fault current 会很高) |
|
|
|
|
|
|
| |