怀疑家里漏电

[复制链接]
发表于 9-8-2016 04:56 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟有个问题想请教家居版的大家,或者有做装修的朋友,可以指点一下小弟。

小弟的老家搬进新家差不多一年了,最近家里的地砖和门把等有漏电的情形。
有时候在家里走动,脚趾头会触电,或是作门把的时候(金属的)手也会触电。
用test pen接地下测试的时候,灯是亮的,所以确定地砖有电,整间屋子是不是都会触电的感觉,
让人感觉非常不舒服,长久下去也不是办法。

请问各位有没有这种经验?有没有解决方法?

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 9-8-2016 05:25 AM | 显示全部楼层
地砖不是导电体啊。。。testpen亮灯就奇怪了,正片地面每个角落都会亮吗?

门把触电的感觉可能是人体内的静电导致的。
回复

使用道具 举报

发表于 9-8-2016 07:39 AM 来自手机 | 显示全部楼层
可能你家比较猛,加上现在是七月
回复

使用道具 举报

发表于 9-8-2016 07:59 AM | 显示全部楼层
CzzHeng 发表于 9-8-2016 05:25 AM
地砖不是导电体啊。。。testpen亮灯就奇怪了,正片地面每个角落都会亮吗?

门把触电的感觉可能是人体内的静电导致的。

地砖有水分,或地砖表面coating有金属成分也会导电。

怀疑地线没有弄好或fault wairing(这些我都遇过几次),楼主应该请有经验的电工来检查一下。漏电不是开玩笑的。

回复

使用道具 举报

发表于 9-8-2016 10:17 AM | 显示全部楼层
LZ是最近有加冷气机吗?

如果只是门把触电的情况都是静电造成
但脚趾触电的话 真的建议找电工师傅检查
回复

使用道具 举报

发表于 9-8-2016 10:41 AM | 显示全部楼层
digiambassador 发表于 9-8-2016 07:59 AM
地砖有水分,或地砖表面coating有金属成分也会导电。

怀疑地线没有弄好或fault wairing(这些我都遇过几次),楼主应该请有经验的电工来检查一下。漏电不是开玩笑的。

个人认为屋子可以住了,地砖不可能还带有水份。干的地砖绝对是绝缘体。
除非地下爆水管+电线埋地下,这么巧合的话楼主也不可能活着(没有要诅咒楼主的意思)。。

但是绝对赞同请有经验的电工来检查,买个安心。

回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 9-8-2016 11:05 AM | 显示全部楼层
關掉你mainbox 的 電,再查testpen 有沒有燈
回复

使用道具 举报

发表于 11-8-2016 10:50 PM 来自手机 | 显示全部楼层
是不是你的家地线打到不够深
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 11-8-2016 11:31 PM | 显示全部楼层
没试过这状况…可以找电工来查…暂时在家穿鞋比较保险一点
回复

使用道具 举报

发表于 12-8-2016 01:35 AM 来自手机 | 显示全部楼层
在家外有高庒电嗎?
回复

使用道具 举报

发表于 12-8-2016 03:04 PM | 显示全部楼层
好神奇的情况。
地砖有电太不可思议了。

楼主,如果你找到原因请告诉我们。
回复

使用道具 举报

发表于 12-8-2016 05:41 PM 来自手机 | 显示全部楼层
你要叫做电仔 重新 打地线。

大哥几百块的东西 ,你好叫人来做了  

你还可以慢慢摸 , 慢慢问 也是不简单
回复

使用道具 举报

发表于 13-8-2016 08:01 PM 来自手机 | 显示全部楼层
哇!要小心,这很严重
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 12-5-2024 05:38 AM , Processed in 0.072394 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表