查看: 1688|回复: 14
|
Streamyx断线, 当.....
[复制链接]
|
|
|
本来我是用Streamyx 2M, Upgrade去4M, 才知道我这里只提供到2M, 只好Downgrade回.....当天为了确定2M & 4M问题, Technician有来我家检查.....
现在问题是, 每次家里有人用到水, 我家二楼天花板上面的Water Pump就会打水上来(有声音), 然后我的Streamyx就会断线, 然后Auto Reconnect回时只变成只有1700-1900 (平常是2000-2200), 直到家里没有人用水Water Pump不操纵时才恢复正常(当然需要我自己Disconnect Then Reconnect才能变成2000++), 为什么会这样? 这样要找水店工或Streamyx Technian解决? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-4-2014 06:44 PM
|
显示全部楼层
酱神奇的问题...  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 18-4-2014 07:20 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-4-2014 08:35 PM
|
显示全部楼层
电压不稳 + interference?  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 19-4-2014 04:10 AM
|
显示全部楼层
saturn85 发表于 18-4-2014 08:35 PM 
电压不稳 + interference?
那应该怎么办? 找水电工来解决? 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-4-2014 12:53 AM
|
显示全部楼层
探险家 发表于 19-4-2014 04:10 AM 
那应该怎么办? 找水电工来解决?
没有头绪。。
用 cable 还是 wireless 上网? 本帖最后由 saturn85 于 20-4-2014 12:55 AM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-4-2014 05:26 PM
|
显示全部楼层
电话线的连接有问题,所以pump一动一下,就断咯。
叫一个电线工人,把电话线接好就可以了。
你在什么地方的?我是新山的unifi人。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 21-4-2014 07:18 PM
|
显示全部楼层
Muar的, 谢谢, 我有空自己试试接看..... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2014 01:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 22-4-2014 04:13 PM
|
显示全部楼层
jy2622 发表于 22-4-2014 01:46 PM 
你的热水器和电话线 wiring 是在一起的??
不确定.....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 22-4-2014 04:14 PM
|
显示全部楼层
saturn85 发表于 20-4-2014 12:53 AM 
没有头绪。。
用 cable 还是 wireless 上网?
Cable.....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2014 04:36 PM
|
显示全部楼层
探险家 发表于 22-4-2014 04:13 PM 
不确定.....
除非是你的电话线有问题,可以打电话去 TM 要求 TM 派Contractor 去你家拉一条新的电话线看看
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-4-2014 11:09 PM
|
显示全部楼层
探险家 发表于 22-4-2014 04:14 PM 
Cable.....
water pump 一开,其他家里电器会不会有影响?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 23-4-2014 07:43 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-4-2014 09:23 PM
|
显示全部楼层
这两者之间应该没有太大的关系吧  |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |