大家好,

我有一个承包一直说他要的signal是dry contact/ free voltage,我上网看了dry contact/ free voltage,各有自己的定义,wikipedia说是等于49V或更少。

我可以给他24V dc 吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 20-4-2013 10:48 PM | 显示全部楼层
dry contact 的意思就是 relay input/output。
要启动控制的设备,只提供一个 NC/NO, 这样一来,不论设备的voltage是多少都能启动
你不需要提供任何电源,电源是用户自定义,这样说明白吗