查看: 10335|回复: 27
 | 
想请教Air-Cond 的piping要不要conceal
[复制链接] |  
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 03:29 PM
|
显示全部楼层 
| 主人房没conceal gas pipe? 
 1. 反正都挖了,一起conceal咯,美观
 2. 没研究
 3. 可以
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 04:04 PM
|
显示全部楼层 
| 我对这方面的知识有限,不过希望可以帮帮你。以下是我的个人意见。 
 1. 水pipe和gas pipe到底要不要conceal 才好?可以分开conceal (比如只是conceal 水pipe或gas pipe)
 如果Conceal出水喉和冷气喉的话,就较美观。不会看到那些喉到处跑。没有人会分开Conceal出水喉和冷气喉的,因为它们都是从冷气机那里出来的。你的冷气佬也不会酱做的。都是一样的价钱。不会因为你少Conceal一条喉而价钱好一点。虽然,出水喉和冷气喉都是拉去不同的地方。
 
 你的RM850是给一个冷气机还是两个?其实,Inverter的Piping会比普通的大概贵多RM150-RM350。看你的冷气机的马力。马力越大,价钱就越贵。
 
 2. conceal & without conceal 的价钱相差多少?
 一个马力的Inverter冷气机Conceal的话是RM350-RM450,没Conceal的话是RM150-RM250。
 
 3. inverter (eco)的gas pipe是否可以用在non-inverter(考虑到若将来打算换成inverter)
 可以用Non-Inverter的冷气机在Inverter Pipe上但相反就不能,如果你将来打算要换Inverter的话就可以装先。
 
 
 
 | 
 评分
查看全部评分
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 05:50 PM
|
显示全部楼层 
| alexhee 发表于 6-11-2012 04:04 PM  我对这方面的知识有限,不过希望可以帮帮你。以下是我的个人意见。
 
 1. 水pipe和gas pipe到底要不要conce ...
那么我不是给人砍了?
  他告诉我他不是用普通铜喉,是用好的铜喉。
 他跟我说如果要便宜的话,去找卖电器的店,他们的会便宜,但是用的是中国货的铜喉
 
 一架铜喉大概要8尺长,算我RM500. (冷气1.0,要敲墙壁的)
 一架铜喉大概要13尺长,算我RM550. (冷气1.0,要敲墙壁的)
 一架back to back算我RM150 (冷气1.0)
 一架back to back算我RM250 (冷气1.5)
 
 我有被人砍吗?(全部是普通冷气,不是inverter)
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 06:02 PM
|
显示全部楼层 
| arial 发表于 6-11-2012 05:50 PM  那么我不是给人砍了?
 他告诉我他不是用普通铜喉,是用好的铜喉。
 他跟我说如果要便宜的话,去找 ...
你的都是Inverter喉?不是的话,我觉得有点贵。特别是Conceal那里。而且,还是1.0马力的。
 
 Back to Back的安装的话其实可以叫电器店介绍的。如果,你的装修佬说酱的话,酱那电器店不是每天给人鸟?中国的铜喉一定不好吗?其实,电器店每天都有不少冷气机安装,如果那冷气佬不好的话你敢介绍吗?
  
 问问几个冷气佬,看看价钱如何。货比三家。
 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 06:10 PM
|
显示全部楼层 
| alexhee 发表于 6-11-2012 06:02 PM  你的都是Inverter喉?不是的话,我觉得有点贵。特别是Conceal那里。而且,还是1.0马力的。
 
 Back to Ba ...
已经拉了两条铜喉,还没装冷气。。。算了, 算我倒霉。。
  
 如何辨认他用的铜喉是好的?我的公司就是冷气不冷,叫人来修理,结果是整条铜喉要换掉,我的铜喉会藏在ceilling,为了以后有麻烦,唯有硬着头皮叫他开工了。 现在还有两架还没拉。。。
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 08:11 PM
|
显示全部楼层 
| 我拉两条inverter , 一条20 feet, 一条10 feet, all conceal, rm 900. 不包装。 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 6-11-2012 08:33 PM
|
显示全部楼层 
| alexhee 发表于 6-11-2012 04:04 PM  我对这方面的知识有限,不过希望可以帮帮你。以下是我的个人意见。
 
 1. 水pipe和gas pipe到底要不要conce ...
你好。是两架的价钱……
 对了,想问你的意见:piping conceal在墙里比较好还是plaster ceiling?
 因为客厅有打算做plaster ceiling。
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 6-11-2012 08:37 PM
|
显示全部楼层 
| arial 发表于 6-11-2012 05:50 PM  那么我不是给人砍了?
 他告诉我他不是用普通铜喉,是用好的铜喉。
 他跟我说如果要便宜的话,去找 ...
好的铜喉是指inverter的吗?还是指quality?
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 09:46 PM
|
显示全部楼层 
| arial 发表于 6-11-2012 06:10 PM  已经拉了两条铜喉,还没装冷气。。。算了, 算我倒霉。。
 
 如何辨认他用的铜喉是好的?我的公司 ...
铜喉没牌子可看的。不过你可以从外表和直径 (Diameter) 知道, 6mm直径或以上和没杂质的铜表面。这是给Inverter Air-Cond的Piping。
 
 以下就是R410A的Copper Pipe
 
 
  
 其实,铜喉也会随着时间而磨损而变质。特别是在外头日晒雨淋的铜喉 (有Insulation Pipe保护)。就算你用的是质量再好的铜喉也会有变质的一天。
 
 
 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 09:50 PM
|
显示全部楼层 
| feun 发表于 6-11-2012 08:33 PM  你好。是两架的价钱……
 对了,想问你的意见:piping conceal在墙里比较好还是plaster ceiling?
 因为客 ...
没分别。如果在Plaster Ceiling的话当然有问题是就容易多了。不过,你的Piping也是有一部分在墙壁里的。
 
 简单来说,冷气佬会比你更加知道那些是叫容易做的工。
  不过,你的出水喉肯定不会放Plaster Ceiling的。因为要向下流。 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 6-11-2012 10:34 PM
|
显示全部楼层 
| alexhee 发表于 6-11-2012 09:50 PM  没分别。如果在Plaster Ceiling的话当然有问题是就容易多了。不过,你的Piping也是有一部分在墙壁里的。
 ...
原来如此
 .gif) 谢谢你的指点
 请问除了以上的问题之外,还有其他地方需要注意的吗?
 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 6-11-2012 10:41 PM
|
显示全部楼层 
| feun 发表于 6-11-2012 10:34 PM  原来如此
 谢谢你的指点
 请问除了以上的问题之外,还有其他地方需要注意的吗?
如果是Conceal Piping的话,最好也叫那负责Conceal Piping的冷气佬包安装。
 
 因为,如果Piping有问题的话,也不会推来推去!如Piping是冷气佬A装得话又有问题,装的冷气佬B会说冷气佬A的问题而冷气佬A会说冷气佬B安装时弄坏Piping。
 .gif) 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 7-11-2012 10:22 PM
|
显示全部楼层 
| alexhee 发表于 6-11-2012 10:41 PM  如果是Conceal Piping的话,最好也叫那负责Conceal Piping的冷气佬包安装。
 
 因为,如果Piping有问题的 ...
好的,谢谢
 请问compressor的前方是否要避免有东西挡住?担心会影响compressor的circulation
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 7-11-2012 10:32 PM
|
显示全部楼层 
| feun 发表于 7-11-2012 10:22 PM  好的,谢谢
 请问compressor的前方是否要避免有东西挡住?担心会影响compressor的circulation
是的。为何酱问的?
  你的会有东西顶住? 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 7-11-2012 10:39 PM
|
显示全部楼层 
| Alex兄弟你不是做装修的饭就浪费了,得空教导小弟。。。 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 7-11-2012 11:09 PM
|
显示全部楼层 
| alexhee 发表于 7-11-2012 10:32 PM  是的。为何酱问的?你的会有东西顶住?
其实我打算把compressor装载阳台角落,因为可掩饰compressor,就比较美观。
 但是那里的宽度只是刚刚好fit in,也就是说compressor前方15cm不到就是墙壁
  老公看了就担心会不会影响air circulation。若是的话,就得趁现在快快跟冷气佬商量装在其他地方 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 7-11-2012 11:14 PM
|
显示全部楼层 
| 啃泥 发表于 7-11-2012 10:39 PM  Alex兄弟你不是做装修的饭就浪费了,得空教导小弟。。。
不敢当,只是交流而已。
 .gif) 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 7-11-2012 11:15 PM
|
显示全部楼层 
| feun 发表于 7-11-2012 11:09 PM  其实我打算把compressor装载阳台角落,因为可掩饰compressor,就比较美观。
 但是那里的宽度只是刚刚好fi ...
Compressor最好放在Open Air的地方。
 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 9-11-2012 01:44 AM
|
显示全部楼层 
| 收我这样贵, 连沙石都不要帮我铺, 说他们不会做, 石屎佬才回会做.钻了洞就放在那边. | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  |  |  | 