| 我想明白多一点关于(distribution board) 的东西。 请各位大大帮帮忙。
 什么是kA, mA, 我要怎样去了解这俩样东西?
 在MSB 里面放 1000/5A 15VA C1.1 CTs 'SES' 是什么来的?
 IDMT EF/OC & IDMT EF & ELR 有事什么?
 
 如果我要决定 MCCB 的 AMPERE, 我必须要怎样算出来?
 还有有什么WEBSITE 适合初学者?
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 22-2-2011 05:18 PM
|
显示全部楼层 
| 我想明白多一点关于(distribution board) 的东西。请各位大大帮帮忙。
 什么是kA, mA, 我要怎样去了解这俩样东西?
 在MSB 里面放 1000/5A 15VA C1.1 CTs 'SES' 是什么来的?
 IDMT EF/OC & IDMT EF & ELR 有事什么?
 
 如果我要决定 MCCB 的 AMPERE, 我必须要怎样算出来?
 还有有什么WEBSITE 适合初学者?
 4565505 发表于 21-2-2011 03:41 PM
 
 1 kA = 1000A (k=kilo)
 1 mA = 0.001A (m=milli)
 meter, km, mm 应该可以联想到吧。。。
 
 不过在电工,
 kA通常是指breaker 的 breaking capacity
 mA是指earth fault relay,earth leakage relay, earth leakage circuit breaker 的漏电敏感度
 CT标签上的SES,我相信是brand来的。。。
   
 EF = earth fault relay
 OC = over current relay
 ELR = earth leakage relay
 
 MCCB 的 AMPERE是从你的outgoing load算起的。。。
 
 
 
 p/s:有错,请大大力插。。。
 | 
 评分
查看全部评分
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 23-2-2011 12:58 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 2# kiam06 
 谢谢KIAM 06.
 CTs 'SES' 是BRAND我懂,不过是什么用处,
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 23-2-2011 02:11 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 谢谢KIAM 06.
 CTs 'SES' 是BRAND我懂,不过是什么用处,
 4565505 发表于 23-2-2011 12:58 PM
 
 你quote着那个'SES',还以为你想问SES代表什么。。。
   
 CT = Current Transformer,不懂中文叫什么,google说是电流变压器
 功能就是把primary current (经流CT内圈的电流),根据CT ratio (1000/5A),把secondary (就是CT上的那两个terminal)的电流放小。。。
 例:1000/5A,
 primary电流是0A,那么secondary是0A*5/1000 = 0A
 primary电流是500A,那么secondary是500A*5/1000 = 2.5A
 primary电流是1000A,那么secondary是1000A*5/1000 = 5A
 
 15VA 是 burden
 C1.1 <应该是Class,但没见过这个range
 普通有Class 0.5, Class 1 和 Class 3
 Class 等于它的准确度,Class越低越准,Class 1 = 1%的错误率,Class 3 = 3%的错误率
 
 你的这个 1000/5A 15VA C1.1 CTs 'SES' 是MCT (Metering Current Transformer)
 专给Metering Equipment用的,如 Ammeter, Power Factor, Digital Power Meter等。。。
 
 还有一种是PCT,是给Protection Equipment的,如EF/OCR, EFR, OCR
 
 ELR的话,专用ZCT的,不管你是1phase, 3phase3wire还是3phase4wire,都是全部的线同时通过一粒ZCT而已。。。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 23-2-2011 03:15 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 4# kiam06 
 
 无尽的感谢kiam06, 我在electric field 是新手, 很多东西都不懂。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 23-2-2011 03:58 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 
 无尽的感谢kiam06, 我在electric field 是新手, 很多东西都不懂。
 4565505 发表于 23-2-2011 03:15 PM
 
 不用客气,我也是新手,大家互相学习而已。。。
  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 23-2-2011 04:20 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 6# kiam06 
 
 那么我就很忏愧了, 我们都是新手,但你懂的比较多
  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 23-2-2011 04:27 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 
 那么我就很忏愧了, 我们都是新手,但你懂的比较多
 4565505 发表于 23-2-2011 04:20 PM
 表酱说。。。
 可能只是我早你入行一些而已,也可能是比较幸运而已。。。
  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 3-3-2011 02:37 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 8# kiam06 
 ma 高是比较好的吗??
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 3-3-2011 03:04 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 ma 高是比较好的吗??
 4565505 发表于 3-3-2011 02:37 PM
 
 不是的,earth leakage指的是漏掉的电流。。。
 越低越敏感,也越贵。。。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 3-3-2011 03:47 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 10# kiam06 
 
 change over switch 1000VA 250v/48v/30v double wound transformer??
 auxiliary contact assembly, 10a ac3 rating 250v DP of 4P c/o contactors,
 这两样东西是不是拿来控制lift 的, 如果kiam 06 大哥愿意, 解释个我听听。。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 3-3-2011 03:57 PM
|
显示全部楼层 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 3-3-2011 04:16 PM
|
显示全部楼层 
| 本帖最后由 4565505 于 3-3-2011 04:28 PM 编辑 
 回复 12# kiam06
 
 
  | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 3-3-2011 04:36 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam064565505 发表于 3-3-2011 04:16 PM
 
 我功力不够,理解不到那些东西。。。
   那里是incoming, outgoing都分不清了。。。
 这图是哪里挖出来的?有没有完整的??
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 3-3-2011 04:43 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 14# kiam06 
 
 其实这是msb里的一部分来的。我就看不明白那俩个是什么来的。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 3-3-2011 05:33 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 
 其实这是msb里的一部分来的。我就看不明白那俩个是什么来的。
 4565505 发表于 3-3-2011 04:43 PM
 
 可以看看完整的图吗?
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 5-3-2011 11:06 AM
|
显示全部楼层 
| 回复 16# kiam06 
 kiam06
 可以教我如何算出BUSBAR SIZE???
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 5-3-2011 01:34 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 kiam06
 可以教我如何算出BUSBAR SIZE???
 4565505 发表于 5-3-2011 11:06 AM
 
 cross section area x 1.55就是了,不过JKR的spec是写x1.5而已。。。
 比如:100mmx10mm的busbar,面积=1000mm^2,x1.55等于1550A
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 5-3-2011 02:19 PM
|
显示全部楼层 
| 回复 18# kiam06 
 
 THANK, KIAM 06.
 我ONLINE 找到的是 X 1.6的。为什么你知道是跟jkr 有关系的?
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 5-3-2011 02:20 PM
|
显示全部楼层 
| 回复  kiam06 
 
 THANK, KIAM 06.
 我ONLINE 找到的是 X 1.6的。为什么你知道是跟jkr 有关系的?
 4565505 发表于 5-3-2011 02:19 PM
 
 在马来西亚,所有政府工都要经过JKR,你不跟JKR spec,他reject你怎办??
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  |  |  | 