Condo nusa bayu,midas perling,tampoi,sks pavilion 10天出租/airbnb教程 pg190
[复制链接]
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2015 01:21 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2015 01:38 PM
|
显示全部楼层

你看看对路没有。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2015 03:48 PM
|
显示全部楼层
有两种可能
1。他买错了, 正常情况下 , main switch 是 2P , 跟你的ELCB 体积差不多。 你这个体积太小。 你们全部condo 买错了。
2。 第二种,可能这个牌子就是这种设计??
算了,你不用找发展商了。
这个 mainswitch only RM 20 ++ , 工人工钱 RM 80.00
随便你自己处理拉, 不用找发展商投诉,浪费时间精力。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2015 04:28 PM
来自手机
|
显示全部楼层
终极达人 发表于 30-7-2015 03:48 PM
有两种可能
1。他买错了, 正常情况下 , main switch 是 2P , 跟你的ELCB 体积差不多。 你这个体积太 ...
OK,照你这样看,就只是main switch 有问题罢了对吗?其他的还算正常?
再问问,如果不换的后果是什么?潜在的危险性在哪里? |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-7-2015 05:36 PM
|
显示全部楼层
很严重的问题。
mainswitch 我看起来,很不符合规格咯。
mainswitch 就是 妈妈。 这个妈妈营养不良咯。 搞不好,妈妈和孩子 一起受不住热,熔掉。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-7-2015 05:43 PM
来自手机
|
显示全部楼层
本帖最后由 aewer 于 30-7-2015 05:45 PM 编辑
终极达人 发表于 30-7-2015 05:36 PM
很严重的问题。
mainswitch 我看起来,很不符合规格咯。
明白了。谢谢你哦。想问问,Mainswitch 是不是那粒VLM61? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-7-2015 07:27 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-8-2015 12:32 AM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-8-2015 02:32 PM
|
显示全部楼层

右边算起来 , ELCB , 隔壁那个白色 就是 mainswitch 。
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-8-2015 02:34 PM
|
显示全部楼层
你要做什么啊???
conceal or install 
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-8-2015 02:43 PM
来自手机
|
显示全部楼层
终极达人 发表于 1-8-2015 02:34 PM
你要做什么啊???
conceal or install
冷气咯!不会冷. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-8-2015 02:55 PM
来自手机
|
显示全部楼层
终极达人 发表于 1-8-2015 02:34 PM
你要做什么啊???
conceal or install
想问下我的冷气有什么问题.开了不会感觉到房间会冷,只有站在冷气前面才感觉到.冷气开了45分钟出水的喉都没水出来.outdoor unit的那里的两只铜喉一只会冷到看到冰.另一只就在滴水.全部操作正常.风扇也有跑.昨天特拿半天去找冷气佬,结果三间都说今天排满了.他们都叫我换冷气,问题是现在换还要给拆下来的费用.回扣一点不肯.年底新家就要拿了如果现在装新的到时候又不是要拆了装新家. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-8-2015 03:13 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-8-2015 04:40 PM
|
显示全部楼层
基础概念 :
1. Main Switch 就是总拉电,排第一的。 就是一家里头,我们亲爱的妈妈。 (63Amp / 40 Amp)
2. ELCB 就是总跳电, 打雷,被雷劈,电 short . 就是靠他保卫电器, 就是我们亲爱的爸爸,平时没做什么事,可是当有坏人叔叔来的时候,二话不说跳出来保卫家园的好爸爸。 (63Amp / 40 Amp)
3. MCB 就是一家里面的小朋友啦。
Main Switch 妈妈 + ELCB 爸爸 + MCB 小孩 - 就组成了一大家子了。 
Main Switch -- 1-2台冷气 (40 Amp), 2台冷气以上 (63 Amp)
ELCB -- 1-2台冷气 (40 Amp), 2台冷气以上 (63 Amp)
MCB -- 插头 Power Point (20 Amp) , 电灯 Lighting Point (10 Amp) , 2.5 马力冷气或以上 (32 Amp)
红色那个只是 lighting point 10amp 而已,没有特别的作用
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-8-2015 04:42 PM
|
显示全部楼层
回扣什么???
安装 RM 100++ 而已阿。
换 air cond 比较好。 你的问题 不是便宜能解决的了。
1. 不是 condensor 的问题
2。不是电板坏。
我不肯定说你是不是 漏 gas. 如果漏 gas 还是能修理。 不是的话只能买新的。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-8-2015 04:45 PM
来自手机
|
显示全部楼层
终极达人 发表于 1-8-2015 04:42 PM
回扣什么???
现在买新的拆旧的要钱,如果换新的到时候换地方也是要另一笔按装费吧 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-8-2015 07:13 PM
|
显示全部楼层
hi 楼主,
在找KDK的风扇,看过K14X5-GY 3 speed 的, 开Speed 3 的时候跟Regulator风扇的speed 3 一样风力。有其他选择吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-8-2015 09:07 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 3-8-2015 03:08 PM
|
显示全部楼层
。。。。。
kdk 3 remote 3 speed = kdk regulator 3 speed (10岁以上的老家伙)
kdk remote 3 speed = kdk regulator 5 speed (10岁以下的年轻KDk)
现在的东西都是偷工减料的啦。 不可以和你老家的KDK 比较的。
买 fibre 5片叶子的有风 , 不过价钱也很美 RM 500++
fibre 4片叶子也没有风。
或则你也不要执著于 KDK , 买其他牌子,大风的菜 RM 200++
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 3-8-2015 03:09 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|