我的Industrial Training(编辑中)
[复制链接]
|
|
发表于 15-5-2011 12:26 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2011 03:52 PM
|
显示全部楼层
回复 101# phoonwa
BRC = steel wire mesh?我还以为BRC 是B什么R什么C什么的简写哦~~  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2011 05:28 PM
|
显示全部楼层
回复 3# y2vlim82
请问怎么看间隔1/3/3? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-5-2011 08:04 PM
|
显示全部楼层
回复 y2vlim82
请问怎么看间隔1/3/3?
romanorz 发表于 15-5-2011 05:28 PM 
1/3/3的意思是从下面算起第一块block砖上面需要放exmet,之后每三层都需要放exmet
回复 phoonwa
BRC = steel wire mesh?我还以为BRC 是B什么R什么C什么的简写哦~~
romanorz 发表于 15-5-2011 03:52 PM 
BRC是第一间开发steel wire mesh的工厂,名为British Reinforced Concrete (如我没记错的话)
此公司开业已近百年
在建筑业很多人都习惯性把steel wire mesh说成BRC
这是因为当时所有的steel wire mesh都是BRC公司所生产的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-5-2011 11:38 PM
|
显示全部楼层
回复 104# phoonwa
原来如此……长知识了,谢谢版主 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-7-2011 09:59 PM
|
显示全部楼层
...临时要加stiffener在已建好的beam上面,唯有钻洞插上steel bar再用silicone来补上洞口
y2vlim82 发表于 19-12-2006 03:35 PM 
请问什么是stiffener?? 它的作用是什么? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-7-2011 10:51 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-7-2011 11:08 AM
|
显示全部楼层
回复 106# romanorz
Stiffene is a small column which is not design for taken any load. just only for separater |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-7-2011 08:04 PM
|
显示全部楼层
ARCHITECTURAL WORK
...接着再将Exmet安装在block的顶端(如图下),Exmet将会安装于间隔1/3/3。安装Exmet是为了将强它的lateral strength...
y2vlim82 发表于 18-12-2006 02:57 PM 
exmet 这个东西一定要放吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-7-2011 09:11 AM
|
显示全部楼层
回复 109# romanorz
Exmet是一定要放的,它已经是part of the requirement和specification了,
如果不放,墙壁容易裂~~~  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-7-2011 09:21 AM
|
显示全部楼层
回复 106# romanorz
Stiffener其实是一个小型的柱子,不能够承受太大的力,主要功能用来拉着墙壁,门斗,顶着lintol~~~  |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 12:33 AM
|
显示全部楼层
回复 111# 阿公
有没有stiffener仔细点的图?有点想象不到 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 09:07 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 03:52 PM
|
显示全部楼层
回复 110# 阿公
但是应该是每四层放一个,而不是1/3/3 吧{:2_71:} |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-7-2011 05:35 PM
|
显示全部楼层
回复 114# romanorz
1/3/3说的是exmet,要四层放一个还是三层放一个,就看architect的spec咯... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-9-2011 08:38 AM
|
显示全部楼层
1/3/3的意思是从下面算起第一块block砖上面需要放exmet,之后每三层都需要放exmet
BRC是第一 ...
phoonwa 发表于 17-5-2011 08:04 PM 
wire mesh要怎样design? 是看cataloge而已吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-10-2011 12:32 PM
|
显示全部楼层
wire mesh要怎样design? 是看cataloge而已吗?
国境之南 发表于 14-9-2011 08:38 AM 
这个就要询问转业工程师了 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-10-2011 10:21 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-11-2011 12:31 AM
|
显示全部楼层
想请问下,那个fiber concrete可以耐得了多少的力?concrete有分几种?那种最好那种最不好?
谢谢...
我看完了,看的井井有味..
太精彩了,真希望可以有一份你的完整报告然后慢慢看..
Great Job!!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-11-2011 02:11 PM
|
显示全部楼层
好贴...明年一月就去industrial training 了希望在这里看到的知识会用到....谢谢分享~ |
|
|
|
|
|
|
| |