caspersgm 发表于 20-10-2013 11:12 PM ![](static/image/common/back.gif)
很直疑这电路板,高压电流及电子电路没距离空间!
上入E/L/N三线 下岀E/L/N三线,里面没用使用电池的.![](static/image/smiley/onion/onion (20).gif)
他的说明书如下.....
1、主要功能 l 上电前合闸条件检测:输入过欠压、漏电、短路,任一故障存在不合闸; l 运行检测保护:输入过欠压、.输出过流/短路、漏电,任一故障出现将跳闸,实施保护;.输出过流/短路、漏电保护阈值现场可设置; l 任一项保护跳闸后,间隔30~60S后自动重合闸,重合闸前要进行合闸条件检测,符合合闸条件时才合闸,否则不合闸。 l 采用变压器隔离供电,自身的工作电源采用抗雷击能力较强的线性电源,以及大容量的压敏器件,提高整机抗雷击能力; l 具有雷击能量检测,强雷击时跳闸,断开线路与设备连结,实现设备防雷; l 具有实时电压显示,以及累计故障和分类故障次数显示; l 可以提供干节点告警信号; l 保护器可以串接在空开输出端(工作时空开接通),也可以并接在空开两端(工作时空开断开); l 保护器为上进线下出线,进线和出线均为3P端子:PE、L、N。 L、N、接地线均为不小于1.5 mm2的导线,接地线要可靠地接在大地上,地线接地电阻不大于4欧姆; 通电检查 l 通电后,LED指示灯会红色、绿色交替闪烁,提示准备合闸; l 合闸前保护器首先自动进行合闸条件检测,即检测输入过压、欠压、对地漏电、短路等,此时对应的LED指示灯红色闪烁;当出现输入过压、欠压、对地漏电、短路等故障中的任一故障条件时,不符合合闸条件,不合闸,并且对应的红色LED以1HZ频率闪烁,直到故障现象排除后才能合闸。 l 根据设备用电负荷和供电条件,预置过流、漏电保护挡位;出厂 时设置均为最高档,额定45A即过流保护45A, 漏电保护50mA; l 通电后,四位数码管显示实时电压; l 漏电功能测试:按下测试按钮,保护器内提供一个漏电测试信号,使保护器跳闸,对应的“漏电”红色LED以1HZ的频率闪烁。
本帖最后由 电子猫 于 21-10-2013 12:24 PM 编辑
|