发表于 28-5-2015 01:32 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ingtitan 于 28-5-2015 04:34 PM 编辑
今天真的很得空...神兄来上课了
hagertimer
hagertimer2
这个是hager的EH711 24HRS TIMER可控amp是16A
MAXGUARD
这个是maxguard的24hrstimer可控amp同样是16A
关于timer的安装法,真正该学的不是timer怎么安装应该是说学习怎么看图,只要你会看图不管丢什么给你你都能装了,在上面有hager的图和maxguard的图,一看之下是不是感觉大同小异?其实绝大多数auto或sensor类的东西都是这样的图,首先我们先要了解在图中M的意思,在这两张图里M的意思都是指这个timer,也就是说在M的两侧指的就是供电给timer运行,当然图里只有号码并没有LIVE OR NEUTRAL的字样,那我们的LIVE和neutral到底有没有分别进去TIMER M的哪里一边呢?其实大多号码图要记得的是大的号码是LIVE小的则是NEUTRAL,而在hager图中M的供电号码分别是1和2,那么hager的供电就是2是LIVE 1号则是NEUTRAL了,换做maxguard的话M的两侧则是7和8,那么理所当然的就是7是neutral 8是LIVE了,(这两款timer其实供电LINE和NEUTRAL都没有分的,倒反之也可以运行,有关号码的分辨只是为了让大家在以后其他的auto或sensor上区别LIVE和NEUTRAL)下来我们就看除了M的三个TERMINAL,乍看这三个号码和线条是不是感觉和1GANG2WAY的图一样?的确它就是一个1GANG2WAY来的,只不过它并没有开关,它只是透过在timer上小按钮的设定来实现时间自动开关,所以在这三个号码中,中间的就是输入,而其他的就是输出,hager的号码是345,那么中间号码4我们就要放输入电也就是LIVE,而3和5都是输出电,分别只不过一个是N/C 一个是N/O,严格来说输出电源你喜欢三或五都行,只不过在timer的按钮要做出相对应的调整而已,接下来是MAXGUARD的timer,号码分别是123,同样的道理2号就是输入电源也就是LIVE,而同时1和3号都可以拿来当输出电源,道理和hager一样.
这时问题就来了当我们要控制的东西超过16A时要怎么办?这时就该contactor出马了,简单解释的话contactor就是一个开关,可是它和普通开关不同的地方就是它并不是用手来开关的,而是用电来开关的,只要在给电和断电之间做转换就可以实现用timer来控制你的大amp数东西了,理论上就是在timer供出顶限只有16AMP的电流通向contactor的COIL时,我们就能以contactor的供电顶限来供给我们需要的东西了。timer控制contactor,而contactor控制你要的东西,下面我们来看contactor。
contactor
这是我公司里最大的contactor,供给电流singerphase顶限是110amp,在第三个图我们看到的两个terminal就是coil啦,也就是刚我提到的timer输出给contactor的地方,图中的coil是3phase的,所以在这里的两个terminal一个是timer输出的红phase和我们自己锁上去的蓝或黄phase,如果你用的是singerphase的coil,就是timer输出的LIVE和NEUTRAL啦,每一个contactor在A1和A2这里都会有写上它的COIL是多少的,至于contactor的输出顶限amp就都会如图3的那样有张sticker显示着,我们先看CONTACTOR的MODEL是KMC-75这就是说当这个CONTACTOR在用3phase输出时它的顶限是75amp,AC1=110就是说当singerphase输出时会是110AMP,
这个是我公司里最小的CONTACTOR,和上面解释的一样,只是输出电流顶限不同而已,值得一提的是在CONTACTOR的上方我们看到三个主要TERMINAL就是输入和输出位置,由于普遍上CONTACTOR都是3POLE的,如果我们只用singerphase的话只需要用到两个TERMINAL,其余的一个不是浪费了吗?当然我们可以这样做,在LIVE的输入位置上我们bypass去隔壁的输入TERMINAL,在输出位置上同样bypass,那样就变成是三个TERMINAL,两个用LIVE一个用NEUTRAL,这样可以让我们的CONTACTOR负荷更小,从而达到寿命更长的目的,当然3phase的输入输出也就做不到了.有错请指教~
|
评分
-