佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

楼主: chan1314

[交流] 电子技术交流区

  [复制链接]
发表于 23-8-2011 10:50 PM | 显示全部楼层
简单的方法, 就是计算mAH。。
这个要求你先知道你的电池的mAH 是多少。。
然后, 放电时计算你用的电流, 一直计算, 然后估计出现在电池的电量, 这会比较准确。

如果选择用这种方法那么不是要等到用完电池的电量后才知道答案?
如果我要用LED来显示Li-Ion,NiCD,NiMH的电量的话要怎样弄? 分别是四个LED 100%/75%/50%/25%
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 24-8-2011 07:50 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 pic 于 24-8-2011 07:57 AM 编辑
如果选择用这种方法那么不是要等到用完电池的电量后才知道答案?
如果我要用LED来显示Li-Ion,NiCD,NiMH的 ...
imnics 发表于 23-8-2011 10:50 PM

是的, 基本上是, 如果要准确的话~好像笔记电脑就有一种程序, 它要求你充电, 然后拿掉外接电源,用电池供电, 他就测量用电量+ 时间, 过后就可以比较准确的报出电量是多少%。

其他的方法, 就是查表, 从电压, “估计”出电量
Maxim 的DS2762, 就有Fuel Gauge 的功能, 透过电压降和电量, 算出累积电流量( current Accumulator), 从而估计出剩余的电量。 详情请看链接  http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2762.pdf


http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/121


http://www.scubaengineer.com/documents/lead_acid_battery_charging_graphs.pdf


回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2011 01:03 AM | 显示全部楼层
本帖最后由 khaien89 于 31-8-2011 01:10 AM 编辑

我在某网站看到了这个
这里是马来西亚的plug
- 2 pin 2 ampere
- 3 pin 13 ampere —— 这里有cartridge fuse
- 3 pin 15 ampere

想请问下以上的Ampere值代表什么呢?

1hp的冷气是 I = 746 w / 240V 所以是3.11 A  ± ,
那么和以上的冷气插头15amp 有什么关系呢?
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2011 09:41 AM | 显示全部楼层
1hp的冷气是 I = 746 w / 240V 所以是3.11 A  ± ,
那么和以上的冷气插头15amp 有什么关系呢?
khaien89 发表于 31-8-2011 01:03 AM


15A 很少见了吧。。
以前旧式的冷气机, 那种“活塞式压缩机” (piston Compressor), 就规定要用15A, 启动时的电流很大。

后来有“旋转式压缩机” (rotary compressor), 就是现在一般的冷气机, 用13A 的就够了。

现代的是变频冷气机。
   

1马力 是 746W 没有错, 但是冷气可能是840W~左右, 也要考虑风扇, 散热风扇的耗电等等。
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2011 11:48 AM | 显示全部楼层
回复 444# pic


那么插头的ampere值是指启动时的电流吗?
启动时的电流与工作时的电流不一样吗?

感激不尽
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2011 03:11 PM | 显示全部楼层
那么插头的ampere值是指启动时的电流吗?
khaien89 发表于 31-8-2011 11:48 AM

是表示, 这个插座,里面的电线的粗细度 能提供标准的最大电流。 (假设不是偷工减料, 是合格的技师安装)
如果你的电器是超过, 就有超标的危险。


启动时的电流与工作时的电流不一样吗?

那瞬间的启动电流很大,一般是4~6倍 于正常工作电流。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 31-8-2011 06:48 PM | 显示全部楼层
各位好!!!我有一个问题叫了wireman来弄都弄不好的。。。在这里请教

为何我们家只要一开冲凉的热水器我的电脑PSU就会有(啼啼啼)的声音,之前wireman来看他说不够电!!!就直接从fuse那边拉电线进我房间而且还换大电30amp的fuse(就我一台电脑用)不过还是有一样的问题

请高手解答
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2011 09:00 PM | 显示全部楼层
回复 447# zhi5681


   觉得应该是地线接触不良!或psu本身品质不好!可以量下你电脑供电开关热水器前后的分别!如果是不够电电压会跌很多!【可能性很低】
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 31-8-2011 09:12 PM | 显示全部楼层
回复  zhi5681


   觉得应该是地线接触不良!或psu本身品质不好!可以量下你电脑供电开关热水器前后的 ...
koksoon980 发表于 31-8-2011 09:00 PM



    不可能是我的PSU不好,因为我的PSU是Corsair 80Plus Gold等级,一个RM800++
有什么办法或仪器可以知道地线的好坏吗???
回复

使用道具 举报

发表于 31-8-2011 09:45 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 koksoon980 于 29-2-2012 03:50 PM 编辑

回复 449# zhi5681

地线接触不良只是其中一个可能性!可能会有其他原因!

测试地线接触不良的方法
可以量下火线对零线的电压,再量下火线对地线的电压,如果火线对零线的电压是230v,
而火线对地线的电压230v以下哪就是地线接触不良了!只是粗略的估计


方法2
用万用表电阻挡测地对零线的电阻值
2~3欧姆都属正常!如是数十欧姆就是接触不良了!

2012-2-29 15:49:02
测零对地的电阻时,最好量一下它们之间的ac电压差,一般在1v以下,越小越好

如发现有很大的电压差就说明有问题了!同时也不能用电阻表测了!(会弄坏表的)


方法3

准备一个手电筒!短路火线和地线看会不会跳闸,最好串一个fuse比较安全!

又或者是你的插头不好造成接触不良
回复

使用道具 举报

发表于 23-9-2011 09:07 PM | 显示全部楼层
回复 450# koksoon980


    "火线对地线的电压230v以下哪就是地线接触不良了"


可以解释多一点吗?我不明白,请多多指教。。。
回复

使用道具 举报

发表于 23-9-2011 09:25 PM | 显示全部楼层
回复 451# dzee


   插头有三个洞(上左右)拿可以量240v的电压表(ac的)量火线(右边的)对地线(上面的)的电压

这方法不太准,建议用方法2(不要量错火线对零线)我家是0.几欧姆吧了!
高压电小心安全
回复

使用道具 举报

发表于 23-9-2011 09:32 PM | 显示全部楼层
回复 452# koksoon980


    那么火线+地线 的电压正常是多少呢?
回复

使用道具 举报

发表于 23-9-2011 09:34 PM | 显示全部楼层
回复 453# dzee


   要跟火线对零线的电压一样
回复

使用道具 举报

发表于 26-9-2011 06:48 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 12cari 于 26-9-2011 06:49 PM 编辑

请问哪里可以找到修补double layer PCB through-hole的rivet?希望能够上网或在店能够买到不同size的 ,几百粒,同时也需要它的tool。
有时候desolder一些电板的时候会把它的vias弄坏,变成top layer 和bottom layer没有了connection。我知道可以用wire接,但是我想花时间,而且又不美。
要买跟这个一样或类似功能的:http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php
(这个很贵,而且要一次买整千粒)

p/s: 版主,不好意思,我不知道是不是应该把提问放在这边。我很confuse,因为这帖前面的回复有点像电子交友区,后面却像技术Q&A区。
回复

使用道具 举报

发表于 4-10-2011 10:06 AM | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 6-10-2011 12:39 AM | 显示全部楼层
回复  12cari


我有这个 Track Pin, 需要焊接的。
pic 发表于 4-10-2011 10:06 AM



    我还是第一次见识到track pin这种东西。可是我是需要有洞的,可以将component 插入。怎么如此重要的东西竟然那么冷门?哎!
回复

使用道具 举报

发表于 8-10-2011 10:13 AM | 显示全部楼层
回复 454# koksoon980


    用multimeter量 live & earth 的电压,RCCB会不会trip掉?
回复

使用道具 举报

发表于 11-10-2011 12:58 AM | 显示全部楼层
回复 458# dzee


   不会啊!我自己量都不会,我用指针式multimeter!除非你的multimeter内阻很小,哪可能会吧!你量会跳吗?
这方法只有很严重的接触不良或根本没按地线才会量到分别的哦!
回复

使用道具 举报

发表于 23-10-2011 03:56 PM | 显示全部楼层
请多多指教。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 31-1-2025 11:49 PM , Processed in 0.133514 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表