楼主 |
发表于 13-5-2015 07:49 AM
来自手机
|
显示全部楼层
CzzHeng 发表于 12-5-2015 05:18 PM
墙壁开洞,讲话隔壁会听到哦。
一架2马力要两千块吧,赞成楼上说法,买便宜的hisense,gree,midea放客房。
我 ...
谢谢你的回复,讲话会不方便,像你讲的,隔壁听到,一年开三十天的话,那么差不多周末都有开,装了之后不知道会不会天天开两三个小时,况且我在烦着客厅电线没有拉好的烦恼,是指那个冷气point,目前只有主人房有拉到冷气point,说不定真的是会买两架,一架一马力inverter放主人房,然后,一粒普通的放中房,还是在客厅放多一粒1.5的, 另外一个想法是,一个compressor 1.5 share by 两个房间,然后装两个blower,虽然不知道怎样做到,可是会去询问下。。一架2.0 三架blower 不知道可能吗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-5-2015 07:56 AM
来自手机
|
显示全部楼层
箩唆麻妈 发表于 12-5-2015 06:20 PM
如果中房只是当客人房用 就别开洞 什么的
一间房经常用冷气 甭管客人房有人无人 冷气都会漏过去
除了浪费 ...
谢谢你的回复,其实因为各位大大的宝贵意见,我已经渐渐的放弃开洞的想法,朝其他方法前进。。其实有个疑问是你用四粒独立blower,那么应该是1.5 还是2.0? 那么我怎样跟商家说我要这样装??就是比如说现在我要一个1.5还是2.0,然后装三个blower,客厅,客房,还有主人房,如果放1.5,三架一起开会对compressor照成负担?如果换成2.0会好一点? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 13-5-2015 08:00 AM
来自手机
|
显示全部楼层
zaqre 发表于 12-5-2015 05:50 PM
開個洞的話,平常就算沒人來的時候,冷氣也多多少少會流過去,不是更耗電...
長久下來,浪費更多錢在電費 ...
谢谢你的回复,其实你说得对,要省工省钱,反而过后的麻烦更多,想问问大大你家的冷气是用着什么品牌?省电吗?用几马力的? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2015 09:53 AM
|
显示全部楼层
现在有用着这个牌子的,暂时还没有问题。
但现在的冷气都有相当长的warranty,最怕是公司倒了,没有parts而已。不过,这间是中国大公司来的,应该没那么容易倒吧。
其实墙壁开洞省不了多少钱,因为小工程没有人要做,要不然就开你个飞天价。除非你在小地方还可能找到合理工钱的师慱。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2015 10:40 AM
|
显示全部楼层
我家用普通1hp冷氣而已,買屋子時就有了,前屋主裝的,到現在還好好的
不過我不常開
牌子是panasonic跟Mitsubishi,感覺上Mitsubishi那架會比較冷.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2015 11:09 AM
来自手机
|
显示全部楼层
本帖最后由 CzzHeng 于 13-5-2015 11:12 AM 编辑
snoppytang 发表于 13-5-2015 07:49 AM
谢谢你的回复,讲话会不方便,像你讲的,隔壁听到,一年开三十天的话,那么差不多周末都有开,装了之后不 ...
冷气是学校假期才开。三个月连续没开,然候连续开一星期,然候又冬眠3个月。
拉电是不能马虎,现在又不能conceal了。只能外露,从db box 去房间很远?
很少人会在家装inverter冷气的。不会差很多的。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2015 11:24 AM
|
显示全部楼层
|
你应该买新加坡的split system,一架compresor.可以用多架air con. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-5-2015 06:56 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 箩唆麻妈 于 13-5-2015 07:00 PM 编辑
你跟销售的说要system 2/3/4 就是几个blower. 买个inverter 的省电很多。马力多少 我忘了多少btu
如果是几十年才开几次的 就别安装了 买个portable air con算了
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-5-2015 07:39 AM
来自手机
|
显示全部楼层
stone-creation 发表于 13-5-2015 09:53 AM
现在有用着这个牌子的,暂时还没有问题。
但现在的冷气都有相当长的warranty,最怕是公司倒了,没有part ...
那好的,谢谢你的分享,真的要看看要怎样装,其实我对其中一位大大所说的split system有意思
如果有装到的话,会在这里分享 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-5-2015 07:44 AM
来自手机
|
显示全部楼层
zaqre 发表于 13-5-2015 10:40 AM
我家用普通1hp冷氣而已,買屋子時就有了,前屋主裝的,到現在還好好的
不過我不常開
其实我也是想过要用mitsubishi的,因为我老家用着两架mitsubishi,觉得不错,蛮冷下,可是就是在考虑着要买哪个,三个,daikin,Mitsubishi,Panasonic(顺带一提,我去电器店时,销售员极力推荐panasonic,我朋友也是在用着,也是讲 不错下)
会慎重考虑。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-5-2015 07:55 AM
来自手机
|
显示全部楼层
CzzHeng 发表于 13-5-2015 11:09 AM
冷气是学校假期才开。三个月连续没开,然候连续开一星期,然候又冬眠3个月。
拉电是不能马虎,现在又不 ...
有点远,可是因为线我看做电老从天花板拉过去,要做是可以,可是像你讲得,要外露,可是看怎样先,真后悔之前不要直接做完全部起来,搞到现在不上不下。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-5-2015 07:57 AM
来自手机
|
显示全部楼层
liangkuah 发表于 13-5-2015 11:24 AM
你应该买新加坡的split system,一架compresor.可以用多架air con.
谢谢大大的提议,可是我在kl,要去sg可能要请假,而且不知从何下手,可是这个系统在马奶没有卖? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 14-5-2015 08:00 AM
来自手机
|
显示全部楼层
箩唆麻妈 发表于 13-5-2015 06:56 PM
你跟销售的说要system 2/3/4 就是几个blower. 买个inverter 的省电很多。马力多少 我忘了多少btu
如果是 ...
好,我去询问下,会不会常开还不知道,因为我现在知道的是,最近都很热,可能如果装了天天都开两三小时,玩电脑下,就关了。。。如果一个compressor用三个blower要买多少才足够? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-5-2015 08:38 AM
来自手机
|
显示全部楼层
snoppytang 发表于 14-5-2015 08:00 AM
好,我去询问下,会不会常开还不知道,因为我现在知道的是,最近都很热,可能如果装了天天都开两三小时, ...
他讲的就是我要讲的,你可以找找看。不建议拿system3 , system 2 就够了。 三架会不够冷。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-5-2015 12:05 PM
|
显示全部楼层
很多年前我也想装这种split system,但是冷气佬告诉我,不管你开多少个Blower,它的condenser还是照跑,只是跑得多与少而已。所以到后来我还是个别装。现在的科技有没有改善我就不知道,装之前应该再问一问。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2015 02:27 PM
|
显示全部楼层
看多少btu
我的是system 4这中天气1开个25 26度就很舒服了
最近广告也打着panasonic econavi是很不错用
楼主如果要安装2间房间 就选system2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2015 02:29 PM
|
显示全部楼层
看多少btu
我的是system 4这中天气1开个25 26度就很舒服了
最近广告也打着panasonic econavi是很不错用
楼主如果要安装2个房 system2 就ok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2015 02:30 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2015 02:37 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-5-2015 02:38 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|