发表于 4-3-2012 12:08 AM
|
显示全部楼层
|
N 是从变压器拉来你家(应该吧10个字对八个字).. E 是从你家的地上拉的... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-3-2012 10:57 AM
|
显示全部楼层
回复 21# angels1026
不错!我要表达的就是 earth = neutral 。TNB 供电时无earth 线,为了使用安全,自家要打earth rod,取地下水线。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-3-2012 02:41 PM
|
显示全部楼层
|
有地线漏电时地线会吸收大部分的电流,还有请记住,RCD会trip是需要30ma/50ma左右的电流,这之下的电流是不会trip的,但就足以对人做成危害了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-3-2012 05:15 PM
|
显示全部楼层
回复 3# 候诀
为了方便阅读,让我来整理一下各位大大的看法。
楼主候诀的问题: 13amp插座可以换成15amp插座吗?
经版主pic与Kiam06兄的讨论得到以下结论、(我也同意他们两位的意见)
首先版主pic提出两个重点:
1. 建议按装新的电线组。13A 插座的配线只是负荷13A 的电流, 变成15A 使用恐怕电线过荷 overload, 电线过热引起危险。
2. 電功率的公式 P=IV,(详情请看4#)
Kiam06兄:并联两个独立的13A插座,再加个15A的过载保护器(详情请看5#, 7#)
但是关于<并联两个独立的13A插座>我想不是每一位网友都能够理解的。
我想在此补充说明一下,所谓<并联两个独立的13A插座>是指、
1.它的学名叫 Electrical ring circuit.
2.把一组2.5mm的电线(红,黑,青)从DB开始一直并联最多不可超过十个13Amp插座、再从最后的插座加多另一组2.5mm电线(红,黑,青)拉回DB,最后把两条青线一起接在Earth Terminal、两条黑线一起接在Neutral Terminal、再把两条红线接到一个20Amp/32Amp的MCB上, (最大使用功率不可超过7200Watt)
再谈如何把理论应用于实践。
依楼主候诀的情况可以尝试测试在厨房范围内的所有13Amp插座配线,看是否有两个源自于不同MCB的(记得做标记/Marking),如有,先关闭电源再依Kiam06兄所说的《并联两个独立的13A插座〉然后把刚才做好标记的两个MCB拆出来换上一个20Amp的MCB再把刚才拆出的两条电线接在20Amp的MCB上。
这个方法的好处就是拉线的距离短(至少不用拉回DB),功率大。
以上实践说来容易,做起来有一定难度及危险,建议找电工处理。
纠正我如果我有错,谢谢!
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-3-2012 09:03 PM
|
显示全部楼层
|
13amp 插座是可以换成15amp 插座 ,关键在于电线。 2.5mm sq 可以承受 21 A 电流。( 要专业作法是采用 4 mm sq 电线 )。MCB 要采用 16A 配 15A 电插座 。如果 cooker 耗电超过10A ,建议装置 D.O.L starter. 提高安全性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-3-2012 11:36 PM
|
显示全部楼层
13amp 插座是可以换成15amp 插座 ,关键在于电线。 2.5mm sq 可以承受 21 A 电流。( 要专业作法是采用 4 mm sq 电线 )。MCB 要采用 16A 配 15A 电插座 。如果 cooker 耗电超过10A ,建议装置 D.O.L starter. 提高安全性。rufus 发表于 4-3-2012 09:03 PM 
有必要吗?有什么不一样??? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-3-2012 03:42 PM
|
显示全部楼层
回复 25# rufus
电炉又不是马达....为何需要direct online starter?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-3-2012 03:49 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-3-2012 06:17 PM
|
显示全部楼层
回复 27# Leolabs
建议吧了!为了预防电线电流过大,( cooker 耗电如过10 A )长时间使用电线会承受不了。有 DOL overload relay 过载保护(电线)预防电线走火...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-3-2012 06:24 PM
|
显示全部楼层
回复 26# kiam06
电线不翻新加大,为了省工(不从新装修),有这个必要的。安全第一! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-3-2012 12:35 AM
|
显示全部楼层
回复 Leolabs
建议吧了!为了预防电线电流过大,( cooker 耗电如过10 A )长时间使用电线会承受 ...
rufus 发表于 5-3-2012 06:17 PM 
DOL = Direct OnLine Starter, 只是一粒contactor罢了,相等于一个电子开关而已,没有任何的保护功能。
就算给你加个TOL = Thermal Overload下去,也于事无补。
DOL+TOL是专给小马达的装置,不是因为它有很强的保护功能,而是因为普通的过载保护器不适合给马达用而已。
因为马达启动瞬间有很高的peak current,普通的过载保护器会false trip。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-3-2012 08:31 PM
|
显示全部楼层
回复 31# kiam06
听君 一席话,吐血了! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-3-2012 09:58 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-3-2012 10:47 PM
|
显示全部楼层
回复 28# Leolabs
Leolabs兄,至于我会在16#问rufus兄这道题问 交流电(Ac)的neutral和地线怎么可以混为一谈,请仔细讲述一下。)
起因是这样的,hcting72兄在8#,10#问了一道这样的题问
8#: 我朋友家,安装了额外的13amp的插座。我最近去他家帮忙他更换,结果打开一看,里面只有接L& N两条电线,没有EARTH。 他说也使用了大概3年时间了,没有事发生。你怎么看?
10#:rufus,你没有看清楚我的问题,我是说我的电插座没有“地线”。
接着rufus兄,在11#,12#回答说、
11#: 不一定要有地线的。。。有地线去DB,elcb 动作快。比较安全!
12#: 补充:中性线( neutral )其实就是地线( earth )。
看完12#后我心想、13Amp插座! 肯定是AfterTNB Meter的、DB里面不是有分Neutral Bar与Earth Bar吗?怎么可以把它说成Neutral其实就是Earth呢?如果两者是一样的又何必分成两个不同的Terminal呢? 所以我就在16#发问了那道题问:交流电(Ac)的neutral和地线怎么可以混为......。过后我在思索..莫非他是指Before Meter...
不出我所料,你看20#,22#
20#: (neutral)来自TNB三相电压~变压器的 star point (地线接点也在 此)。neutral & earth 本是一家。
22#:不错!我要表达的就是 earth = neutral 。TNB 供电时无earth 线,为了使用安全,自家要打earth rod,取地下水线。
我的天! 不是在谈屋内的电插座没有“地线”吗? 他怎么扯到Substation,去了,扯到Substation还不要紧,还说什么earth = neutral,有上过理论课的人都知道不可以把两者混为一谈的。
我本来想保持沉默的,但是我真的看不下去了。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-3-2012 11:03 PM
|
显示全部楼层
回复 33# pic
最近忙于解决ELCB跳电问题,祸端都是 neutral 《N2》造成的。如果解释成未经过 ELCB 的 neutral《N1》=earth ( 大家难以接受,这是实事的 ),经过ELCB后,neutral《N2》不能视为等于earth了。假设neutral《N2》 与earth 短路,ELCB 会trip,不能 turn on 。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-3-2012 11:59 PM
|
显示全部楼层
回复 kiam06
听君 一席话,吐血了!
rufus 发表于 6-3-2012 08:31 PM 
我写错什么了吗? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-3-2012 10:17 AM
|
显示全部楼层
最近忙于解决ELCB跳电问题,祸端都是 neutral 《N2》造成的。如果解释成未经过 ELCB 的 neutral《N1》=earth ( 大家难以接受,这是实事的 ),经过ELCB后,neutral《N2》不能视为等于earth了。假设neutral《N2》 与earth 短路,ELCB 会trip,不能 turn on 。
rufus 发表于 6-3-2012 11:03 PM 
电工我实际是没有经验, 所以不能建议上面。。
但是针对你上面的问题, 我想请你做个小实验不知道可以吗?。。你只要告诉我结果就可以了。
用一个5W 的钨丝灯泡, 一定要5W 或以下的, 一定要实验在你上面有问题的地点, 那个ELCB会跳闸的电箱。
实验1
5W灯泡一端接去earth,一端接去《N1》
观察灯泡:是亮, 不亮, 微亮, 只是暗红?
实验2
5W灯泡一端接去earth,一端接去《N2》
观察灯泡:是亮, 不亮, 微亮, 只是暗红, 或跳闸? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-3-2012 07:03 PM
|
显示全部楼层
回复 37# pic
5w 灯泡 没有试过,手头上也没有 ,明天我的工作报告,正要用240v 100w灯泡 试 50个 elcb 0.1A~0.3A 的input & output , live to earth。预测:input 灯亮 ;output 灯一亮跳电。不能试太久,主电房有 earth fault relay 。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-3-2012 07:18 PM
|
显示全部楼层
回复 36# kiam06
你不了解 thermal overload relay 的内部如何操作?使用direct on line starter 的功能何在?不用省钱 ;用它多一重保护。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|