楼主: 候诀

13amp插座可以换成15amp插座吗

  [复制链接]
发表于 4-3-2012 12:08 AM | 显示全部楼层
N 是从变压器拉来你家(应该吧10个字对八个字).. E 是从你家的地上拉的...
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-3-2012 10:57 AM | 显示全部楼层
回复 21# angels1026

不错!我要表达的就是 earth = neutral 。TNB 供电时无earth 线,为了使用安全,自家要打earth rod,取地下水线。
回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2012 02:41 PM | 显示全部楼层
有地线漏电时地线会吸收大部分的电流,还有请记住,RCD会trip是需要30ma/50ma左右的电流,这之下的电流是不会trip的,但就足以对人做成危害了
回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2012 05:15 PM | 显示全部楼层
回复 3# 候诀
为了方便阅读,让我来整理一下各位大大的看法。
楼主候诀的问题: 13amp插座可以换成15amp插座吗?
经版主pic与Kiam06兄的讨论得到以下结论、(我也同意他们两位的意见)
首先版主pic提出两个重点:
1. 建议按装新的电线组。13A 插座的配线只是负荷13A 的电流, 变成15A 使用恐怕电线过荷 overload, 电线过热引起危险。
2. 電功率的公式  P=IV,(详情请看4#)

Kiam06兄:并联两个独立的13A插座,再加个15A的过载保护器(详情请看5#, 7#)
         
但是关于<并联两个独立的13A插座>我想不是每一位网友都能够理解的。
我想在此补充说明一下,所谓<并联两个独立的13A插座>是指、
1.它的学名叫 Electrical ring circuit.
2.把一组2.5mm的电线(红,黑,青)从DB开始一直并联最多不可超过十个13Amp插座、再从最后的插座加多另一组2.5mm电线(红,黑,青)拉回DB,最后把两条青线一起接在Earth Terminal、两条黑线一起接在Neutral Terminal、再把两条红线接到一个20Amp/32Amp的MCB上, (最大使用功率不可超过7200Watt)

再谈如何把理论应用于实践。
依楼主候诀的情况可以尝试测试在厨房范围内的所有13Amp插座配线,看是否有两个源自于不同MCB的(记得做标记/Marking),如有,先关闭电源再依Kiam06兄所说的《并联两个独立的13A插座〉然后把刚才做好标记的两个MCB拆出来换上一个20Amp的MCB再把刚才拆出的两条电线接在20Amp的MCB上。
这个方法的好处就是拉线的距离短(至少不用拉回DB),功率大。

以上实践说来容易,做起来有一定难度及危险,建议找电工处理。
纠正我如果我有错,谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2012 09:03 PM | 显示全部楼层
13amp 插座是可以换成15amp 插座 ,关键在于电线。  2.5mm sq 可以承受 21 A 电流。( 要专业作法是采用 4 mm sq 电线 )。MCB 要采用 16A 配 15A 电插座 。如果 cooker 耗电超过10A ,建议装置 D.O.L starter. 提高安全性。
回复

使用道具 举报

发表于 4-3-2012 11:36 PM | 显示全部楼层
13amp 插座是可以换成15amp 插座 ,关键在于电线。  2.5mm sq 可以承受 21 A 电流。( 要专业作法是采用 4 mm sq 电线 )。MCB 要采用 16A 配 15A 电插座 。如果 cooker 耗电超过10A ,建议装置 D.O.L starter. 提高安全性。rufus 发表于 4-3-2012 09:03 PM


有必要吗?有什么不一样???
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 5-3-2012 03:42 PM | 显示全部楼层
回复 25# rufus

电炉又不是马达....为何需要direct online starter??
回复

使用道具 举报

发表于 5-3-2012 03:49 PM | 显示全部楼层
本帖最后由 Leolabs 于 5-3-2012 03:54 PM 编辑

回复 16# ymcheong







回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 5-3-2012 06:17 PM | 显示全部楼层
回复 27# Leolabs


    建议吧了!为了预防电线电流过大,( cooker 耗电如过10 A )长时间使用电线会承受不了。有 DOL  overload relay 过载保护(电线)预防电线走火......
回复

使用道具 举报

发表于 5-3-2012 06:24 PM | 显示全部楼层
回复 26# kiam06

电线不翻新加大,为了省工(不从新装修),有这个必要的。安全第一!
回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2012 12:35 AM | 显示全部楼层
回复  Leolabs


    建议吧了!为了预防电线电流过大,( cooker 耗电如过10 A )长时间使用电线会承受 ...
rufus 发表于 5-3-2012 06:17 PM


DOL = Direct OnLine Starter, 只是一粒contactor罢了,相等于一个电子开关而已,没有任何的保护功能。

就算给你加个TOL = Thermal Overload下去,也于事无补。

DOL+TOL是专给小马达的装置,不是因为它有很强的保护功能,而是因为普通的过载保护器不适合给马达用而已。

因为马达启动瞬间有很高的peak current,普通的过载保护器会false trip。
回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2012 08:31 PM | 显示全部楼层
回复 31# kiam06

听君   一席话,吐血了!
回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2012 09:58 PM | 显示全部楼层
回复  hcting72
补充:中性线( neutral )其实就是地线( earth )。
rufus 发表于 1-3-2012 10:56 PM

回复  ymcheong
(neutral)来自TNB三相电压~变压器的 star point (地线接点也在此)。neutral & earth 本是一家。
rufus 发表于 3-3-2012 09:32 PM

回复  angels1026
不错!我要表达的就是 earth = neutral 。TNB 供电时无earth 线,为了使用安全,自家要打earth rod,取地下水线。
rufus 发表于 4-3-2012 10:57 AM

上面的我有意见。
Neutral 是水线, earth 是地线。
Neutral 不等于earth。

在发电站, 发电机的输出是AC,(为了解释的方便, 我们假定是单相) 发电机的最初输出是没有分Live 火线, Neutral 水线。
但是当其中的一条输出 , 被接到地 earth 去, 那条线就变成了Neutral, 才对整个配电系统提供了一个零电压。
在我们的家, 又另外打了地线,这个地线是保护作用的, 它把漏电引导到地下去, 而且地线是必要, 也很重要的。

Neutral, 是在sub station 就被earth了, 尽管它是零电压 , 但它不应该被视为earth。
当我们说零电压, 我们是与地线为绝对零电压, 比较那个neutral 而得出的结果。
一些电器, 如果含金属的, 多是要接去Earth, 而不是neutral。

好比一些人的PC 外壳有轻微漏电, 接去有效的earth 就解决问题了。
上述的例子, 接去neutral 可以吗?答案是不可以。

如果还是认为earth = Neutral, 那么大可试验把避雷针的引线, 接去你的neutral 。
当雷击发生时, 看看那个“neutral earth” 是否会救你, 还是加害你, 当然, 试验的后果自负。呵呵。。

评分

参与人数 1人气 +1 收起 理由
chtie1988 + 1 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2012 10:47 PM | 显示全部楼层
回复 28# Leolabs
Leolabs兄,至于我会在16#问rufus兄这道题问交流电(Ac)的neutral和地线怎么可以混为一谈,请仔细讲述一下。)
起因是这样的,hcting72兄在8#,10#问了一道这样的题问
8#: 我朋友家,安装了额外的13amp的插座。我最近去他家帮忙他更换,结果打开一看,里面只有接L& N两条电线,没有EARTH。  他说也使用了大概3年时间了,没有事发生。你怎么看?
10#:rufus,你没有看清楚我的问题,我是说我的电插座没有“地线”。

接着rufus兄,在11#,12#回答说、
11#: 不一定要有地线的。。。有地线去DB,elcb 动作快。比较安全!
12#: 补充:中性线( neutral )其实就是地线( earth )。

看完12#后我心想、13Amp插座! 肯定是AfterTNB Meter的、DB里面不是有分Neutral Bar与Earth Bar吗?怎么可以把它说成Neutral其实就是Earth呢?如果两者是一样的又何必分成两个不同的Terminal呢? 所以我就在16#发问了那道题问:交流电(Ac)的neutral和地线怎么可以混为......。过后我在思索..莫非他是指Before Meter...

不出我所料,你看20#,22#
20#: (neutral)来自TNB三相电压~变压器的 star point (地线接点也在     此)。neutral & earth 本是一家。
22#:不错!我要表达的就是 earth = neutral 。TNB 供电时无earth 线,为了使用安全,自家要打earth rod,取地下水线。

我的天! 不是在谈屋内的电插座没有“地线”吗? 他怎么扯到Substation,去了,扯到Substation还不要紧,还说什么earth = neutral,有上过理论课的人都知道不可以把两者混为一谈的。

我本来想保持沉默的,但是我真的看不下去了。
回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2012 11:03 PM | 显示全部楼层
回复 33# pic

最近忙于解决ELCB跳电问题,祸端都是 neutral 《N2》造成的。如果解释成未经过  ELCB  的 neutral《N1》=earth ( 大家难以接受,这是实事的 ),经过ELCB后,neutral《N2》不能视为等于earth了。假设neutral《N2》 与earth 短路,ELCB 会trip,不能 turn on 。
回复

使用道具 举报

发表于 6-3-2012 11:59 PM | 显示全部楼层
回复  kiam06

听君   一席话,吐血了!
rufus 发表于 6-3-2012 08:31 PM


我写错什么了吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 7-3-2012 10:17 AM | 显示全部楼层
最近忙于解决ELCB跳电问题,祸端都是 neutral 《N2》造成的。如果解释成未经过  ELCB  的 neutral《N1》=earth ( 大家难以接受,这是实事的 ),经过ELCB后,neutral《N2》不能视为等于earth了。假设neutral《N2》 与earth 短路,ELCB 会trip,不能 turn on 。
rufus 发表于 6-3-2012 11:03 PM

电工我实际是没有经验, 所以不能建议上面。。

但是针对你上面的问题, 我想请你做个小实验不知道可以吗?。。你只要告诉我结果就可以了。
用一个5W 的钨丝灯泡, 一定要5W 或以下的, 一定要实验在你上面有问题的地点, 那个ELCB会跳闸的电箱。

实验1
5W灯泡一端接去earth,一端接去《N1》
观察灯泡:是亮, 不亮, 微亮, 只是暗红?

实验2
5W灯泡一端接去earth,一端接去《N2》
观察灯泡:是亮, 不亮, 微亮, 只是暗红, 或跳闸?
回复

使用道具 举报

发表于 7-3-2012 07:03 PM | 显示全部楼层
回复 37# pic

5w 灯泡 没有试过,手头上也没有 ,明天我的工作报告,正要用240v 100w灯泡 试 50个 elcb 0.1A~0.3A  的input & output , live to earth。预测:input 灯亮 ;output 灯一亮跳电。不能试太久,主电房有 earth fault relay 。
回复

使用道具 举报

发表于 7-3-2012 07:18 PM | 显示全部楼层
回复 36# kiam06

你不了解 thermal overload relay 的内部如何操作?使用direct  on line starter 的功能何在?不用省钱 ;用它多一重保护。
回复

使用道具 举报

发表于 8-3-2012 01:58 AM | 显示全部楼层
回复  kiam06

你不了解 thermal overload relay 的内部如何操作?使用direct  on line starter 的功能何在?不用省钱 ;用它多一重保护。rufus 发表于 7-3-2012 07:18 PM

1. TOL顾名思义是当电流通过内部的heater时会产生热能,而当电流太大导致温度提高到限定的温度时会驱动thermal trip。
2. DOL只不过是以一粒Contactor来驱动小马达,通常上会连接TOL做过载保护,而比较大的马达会根据越高的马力和控制要求而使用star delta, auto-trans, soft start, 或VSD等starter。
3. TOL只有的thermal overload保护功能,MCB/MCCB/Fuse都有,但MCB/MCCB所提供的magnetic insontaneous tripping 功能,TOL做不到。


附上TOL的tripping curve(左)和MCB的tripping curve(右)
可见无论MCB type B/C/D,thermal overload tripping的反应都比TOL好很多,而且当超过太大电流时会马上trip,
但TOL无论如何,都需要时间来加热才会trip。

所以我非常不解为何你会介绍使用DOL,DOL还不一定配备TOL叻。

可能你有更好的理由,小弟洗耳恭听。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2026 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 15-2-2026 10:45 PM , Processed in 0.105264 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表