1。 应用 :
办公室用磁铁门 (Magnet Door Access)
2。用途:
商业
3。需要效果 :
磁铁由电源直接供电,由door access panel提供信号断电。
4。遇到的问题:
使用omron my2n-j 来连接磁铁,但是就会照成磁铁一直吸着不会断电,猜想是panel没有给信号到relay。
5。经过什么试验/检查 :
-尝试过把output接到no 和nc,效果是磁铁不会断电一直吸着。-尝试把input接到push button,output无论在no 还是nc,磁铁都一直是断电的状态。
6. 电路图 :
door access panel
这个是door access panel的接线图
这个是g2000-c门禁系统的panel。
7。 对于问题的头绪/见解:
- 直接依照door access panel的接线图链接所有东西是可以使用的,只是突发奇想的想到若是panel在门外被剪断电线的话磁铁就会开了,所以想改装一下。
8。对于问题需要的解决方案:
- 磁铁由电源直接供电,一直维持通电(吸着)的状态,直到有人按下push button,磁铁才断电放开。
- 若有人在外把door access panel拆开了,磁铁还是吸着的,并且只能通过按下push button 才能断电。
感觉上只要加个relay就能够做到了,但是买了一个omron my2n-j怎样接来接去还是不能?恳请各路高手给个解决方案。
|
|
相关帖子
- • 【柔佛区】安装cctv, Alarm,Door access,Networking wifi ,Computer Repair,Autogate
- • 【柔佛区】安装cctv, Alarm,Door access,Networking wifi ,Computer Repair,Autogate
- • 求助internet no access
- • 在办公室里出租一间小房给人,对方付的租金是否包括对方一切费用呢?
- • 诚意聘请手游客服 (非诚勿扰)
- • 招聘手游客服
- • Office 设计与装修 by AU Design Studio
- • Bangi全新办公室出租 !! 1600 方尺只需300令吉租金???千真万确!!
- • 改变你的工作空间:在 RM 15k 以下打造一流的办公室健身房! ??️♂️
|
|
|
|
|
|
发表于 27-8-2015 11:59 PM
来自手机
|
显示全部楼层
Keypan set com ,no,
relay to lock set com & nc![](static/image/smiley/default/lol.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 29-8-2015 02:56 PM
|
显示全部楼层
这位仁兄你的(keypad)意思是指push button吗?也就是说磁铁没有连接panel,但是连接relay的NC?
如果不介意的话请问可以画张接线图吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-9-2015 06:08 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 pic 于 18-9-2015 06:12 PM 编辑
首先, 谢谢你按版规发帖, 所以我一定会回复你。
只是用relay 的话, 有点难度。。
这种简单的电磁门, 设计的就是简单的功能。。没有防剪线的功能。。
我问几个问题, 你看对吗。。然后明白了才试试看怎样改良:
上锁时:
1. 上锁时, Push是12V-
2. Lock+ 是+12V
3. EMlock 通电 , 吸附着。
4. Buzzer 的+ , 其实是-12V, 所以buzzer 没有声音。
解锁时:
5. 可能是RFID 卡, 或者密码解锁, 或者按下button
6. Push 输出+12V,
7. Emlock 失去磁性, 门开
8. Buzzer 响起。。。
问题:
9. 请问, 解锁后, buzzer 是否一直响?
回答: 是, 或只是响一声?
10. 如果门推开了, 关闭回去时, 有没有感应门开/关?
回答:有~
没有, 那么是定时的?自动上锁回?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-9-2015 06:41 PM
|
显示全部楼层
没能看懂楼主要什么。。。。。
![](static/image/smiley/default/lol.gif) ![](static/image/smiley/default/lol.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 01:18 PM
|
显示全部楼层
他要一种 Fail -Safe 的功能。。
即便Panel 在外头被拆后, 电磁锁也不会失效。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 01:54 PM
|
显示全部楼层
哪~
电磁锁到控制系统都要转换数据码电板咯!
可以改成DIGI通信号开关。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 04:12 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 07:46 PM
|
显示全部楼层
其实不难,换个门禁专用电源就好了![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 07:48 PM
|
显示全部楼层
relay能做到断电效果,但也做不到入门时间delay的效果,难道你要一直按push button让人进来后才放手? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 08:04 PM
|
显示全部楼层
目前我所知道的状况,
EM lock的供电有三种。
第一种是比较单纯,由keypad那边供电,也是安全性最低。(也就是楼主那种)
第二是使用门禁电源,要安全的话,keypad只能有12+ gnd 和 push这三条线,push button的线绝不能接去keypad
第三种是专业的门禁系统,由主板提供电源,什么线都连接主板,比起前两者,这种就比较高档一些。
我只是想问,楼主你的push button线要接去哪里? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2015 10:36 PM
|
显示全部楼层
正常的安装~
楼主要的是把处理器安装这样?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 20-9-2015 09:46 AM
|
显示全部楼层
楼主的貌似下面的图, 就是控制在外面。。
大概搜索了楼主机子的型号, 发现2006 年就有记录。。表示旧系统,但是现在还在卖, 估计很低廉。。比较适合在内部使用, 比如一家公司的内部,部门和部门之间的门禁。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-10-2015 11:12 PM
|
显示全部楼层
只需要买多个backup battery panel,em lock的supply,push button的cabling接去backup battery panel那边,不要直接从keypad panel后面的output~用relay来改装也可以不过很麻烦由于你家跳电的话问题还是一样,所以有个backup battery就算你家停电了就自动用battery的电去到你的emlock![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2015 11:51 AM
|
显示全部楼层
其实,和11楼一样, 几乎是要楼主换新系统了, 那是用钱来解决。。
如果是用现有的廉价系统, 再做改装, 在过程中学习, 脑力激荡,会更有趣。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2015 04:23 PM
|
显示全部楼层
不过也是要颗电池啊,不然你怎样改装也改变不了没有电的时候![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif)
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2015 05:55 PM
|
显示全部楼层
那个小电池顶多帮你记录date & time & transaction 罢了![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif)
大部分reader都12v那么小的电池何来12v![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2015 09:53 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 pic 于 2-10-2015 10:07 PM 编辑
如果有仔细的看帖, 有理解楼主的要求时,会知道因为他的系统是廉价的, 控制面板是安装在外部的, 如果, 外部被拆, 线被剪掉, 门就开了。。(是的。。那种就好像你看电影, 主角只要对控制面板踢一脚, 或开一枪, 门就被开了, 那种电影情节, 真的是会发生在楼主的电磁门上。)
好玩的就是, 怎样在不更换系统, 而加入一些Fail Safe 的功能, 即便外部面板被破坏了, 电磁门还是要从内部才能打开。
至于后备电池, 这不是他主要的问题, 他也没提到, 或许, 先假设,他有后备电源系统。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2015 10:04 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 pic 于 2-10-2015 10:09 PM 编辑
Fail safe (故障安全)功能, 可以很简单, 也可以很复杂。。
Fail safe(故障安全) 系统可以独立操作, 不一定需要和系统直接挂钩的。。
楼主都失踪了。。这里借他的帖玩个简单的fail safe 故障安全设计吧。。
题目:
交通灯,由PLC控制 红,橙, 绿灯。。
情景:
有一天, 红灯 和绿灯一起被点亮起来了。。交通使用者感到困惑, 是红灯, 还是绿灯?
这种情形的发生, 可以是因为PLC程序问题, PLC 故障, 也可以是绿灯的电线和红灯的电线短路了。。
要求:
设计一款fail safe 系统, 避免上述的情况, 或上述的情况发生时, 关闭系统, 或只显示红灯。
率先提出解决方案的网友, 加分100. |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-10-2015 10:33 PM
|
显示全部楼层
如果不加backup battery board的情况就真的只可以用10楼的方法~就加个relay和多一个power adapter在n/o standby![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif)
至于push button唯独parallel在em lock的minus,然后push button还是需要用有n/c n/o,com选择,而不能用单一n/o的push button![](static/image/smiley/default/icon_redface.gif)
|
|
|
|
|
|
|
| |