查看: 11185|回复: 26
|
电费太高,疑漏电,要怎样查出根源?
[复制链接]
|
|
想请教有什么比较有效的方法来调查一间厂是否有漏电?
因为我的公司电费高得离谱(最高纪录27K一个月,对比之前生产量最高的时候电费也不过7K左右而已),老板要我调查可是我对电是完全一窍不通,查了几个月了还是查不出结果,那个公司的consultant又很像是骗吃的完全帮不上忙。
初步的调查结果为:
1.排除电表坏的可能性(另外按一个表来做比较)
2.工厂放工后单单晚上每月所耗的电费大概为RM2K (晚上只有荧光灯,普通台式server两台还有冷气一台,两个鱼缸还有一个冰箱而已)
3.根据某天工厂停工时的测量,即使机器什么的都没跑(包括server跟冷气都关了)还是消耗大概30A的电.
有可能是从地线漏掉吗?要怎样来追踪问题的根源呢?请各位大大帮帮忙
如果有从事这行业的请PM我,谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2009 07:00 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2009 07:21 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 15-6-2009 07:57 PM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 07:21 PM 发表 ![](http://cforum4.cari.com.my/images/common/back.gif)
电能, 只能被转换, 转成其他的动能, 热能, 光能。
如果说漏到地去, ELCB 应该会跳闸, 漏掉的可能性不大。
反而, 被偷电的可能性有。。。
找一天, 停掉所有的电器。
电表要显示0A。
如果不是, 用钳 ...
钳过了,发现很奇怪的数据就是,我的厂的线路是 TNB -> main capacitor bank -> factory sub capacitor bank -> office sub capacitor bank (坏了)
我在大suis那边钳3 phase的reading,发现demand side(to sub suis)是 red=0amp, yellow=0amp, blue=appx 1amp
可是supply side(from factory capacitor bank) red跟yellow phase都有大概6amp左右的耗电 (consultant说相等于两台air cond?)之前试过一直跳ELCB(一天大概跳两次到三次或者隔几天就会跳一次),后来不懂怎么搞又没发作了
刚才我一个一个suis的wire去钳。。。最大的Reading大概在10.4amp左右, 单单红色的phase的amp就大概60amp了... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-6-2009 08:39 PM
|
显示全部楼层
原帖由 alvanyap 于 15-6-2009 07:57 PM 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
钳过了,发现很奇怪的数据就是,我的厂的线路是 TNB -> main capacitor bank -> factory sub capacitor bank -> office sub capacitor bank (坏了)
我在大suis那边钳3 phase的reading,发现demand side(to sub ...
首先, 电工我不熟悉, 我只是推理, 不一定正确。
Capacitor bank, 可以暂时从电供中电拿掉吗?
Capacitor bank, 有发热吗?是正常的热吗?
Capacitor bank, 电容漏电也会消耗电能, Power factor 矫枉过正也会造成消耗。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-6-2009 12:29 AM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 07:21 PM 发表 ![](http://cforum6.cari.com.my/images/common/back.gif)
电能, 只能被转换, 转成其他的动能, 热能, 光能。
如果说漏到地去, ELCB 应该会跳闸, 漏掉的可能性不大。
反而, 被偷电的可能性有。。。
找一天, 停掉所有的电器。
电表要显示0A。
如果不是, 用钳 ...
请问这个是不是叫amp meter? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-6-2009 10:15 AM
|
显示全部楼层
原帖由 pp3535 于 16-6-2009 12:29 AM 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
请问这个是不是叫amp meter?
Clamp meter, 量电流用。
直接夹在其中一条电线就可以了。。方便
但是, 不是很精确, 只是大概的读数。。。
原理是量电流产生的磁场。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 16-6-2009 11:13 AM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 08:39 PM 发表 ![](http://cforum4.cari.com.my/images/common/back.gif)
首先, 电工我不熟悉, 我只是推理, 不一定正确。
Capacitor bank, 可以暂时从电供中电拿掉吗?
Capacitor bank, 有发热吗?是正常的热吗?
Capacitor bank, 电容漏电也会消耗电能, Power factor 矫枉 ...
我明白,很谢谢你的建议![](static/image/smiley/default/handshake.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 16-6-2009 11:20 AM
|
显示全部楼层
原帖由 alvanyap 于 15-6-2009 06:40 PM 发表 ![](http://cforum6.cari.com.my/images/common/back.gif)
想请教有什么比较有效的方法来调查一间厂是否有漏电?
因为我的公司电费高得离谱(最高纪录27K一个月,对比之前生产量最高的时候电费也不过7K左右而已),老板要我调查可是我对电是完全一窍不通,查了几个月了还是查 ...
首先,先确定计算电费单的收费是不安是实际用电量,还是有其他surcharge的收费。
Unload outgoing,然后检查 amp meter 的电流量应该是零。
再检查 power factor meter 的确 COS 显示是否在 0.85 ~0.90之间?
Capacitor 是否都 ON ?
Power factor regulator 的 setting 是否在 0.85 ~0.90之间?
Operating mode 是否在 auto ?
(假如 operating mode 是在 manual 而且是 ON 住 capacitor 会导致消耗电力。
正确应是要使用 auto mode。)
如果你的 operating mode 是用 auto mode,
再检查你的 power factor regulator 的 setting 是否正确,
还是power factor regulator 是否已故障。
(power factor regulator 故障,影响capacitor操作,也会导致电费提高。)
[ 本帖最后由 娴 于 16-6-2009 12:38 PM 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-6-2009 06:43 PM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 08:39 PM 发表 ![](http://cforum1.cari.com.my/images/common/back.gif)
首先, 电工我不熟悉, 我只是推理, 不一定正确。
Capacitor bank, 可以暂时从电供中电拿掉吗?
capbank,从最小型,店家用的,直接进电的,
到工厂用的,每个step都有MCCB保护,Power Factor Regulator + Contactor 控制的都有。。。
不过通常上,整套Capbank都有一粒ACB/MCCB做 短路/过载 保护的。。。
off 掉那粒Breaker就可以了。。。
Capacitor bank, 有发热吗?是正常的热吗?
操作着的Capacitor bank本来就是很热的东西来的吧!~
Capacitor bank, 电容漏电也会消耗电能, Power factor 矫枉过正也会造成消耗。。。 [/quote]
Capacitor漏电我就不清楚,不过现代的Capacitor 都有自动开路保护了,不然。。。
Capacitor 可是会爆炸的。。。
p/s: 有错,请插。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-6-2009 06:46 PM
|
显示全部楼层
原帖由 娴 于 16-6-2009 11:20 AM 发表 ![](http://cforum1.cari.com.my/images/common/back.gif)
首先,先确定计算电费单的收费是不安是实际用电量,还是有其他surcharge的收费。
Unload outgoing,然后检查 amp meter 的电流量应该是零。
再检查 power factor meter 的确 COS 显示是否在 0.85 ~0.90之间 ...
详细,支持加分!~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-6-2009 07:16 PM
|
显示全部楼层
原帖由 kiam06 于 26-6-2009 06:46 PM 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
详细,支持加分!~
加了。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-6-2009 12:31 PM
|
显示全部楼层
我曾经在TNB实习过~~
如果不是以上的问题,就要查看你的电路的cabal |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-6-2009 11:33 AM
|
显示全部楼层
原帖由 萧杀 于 27-6-2009 12:31 PM 发表 ![](http://cforum1.cari.com.my/images/common/back.gif)
我曾经在TNB实习过~~
如果不是以上的问题,就要查看你的电路的cabal
很少华人在TNB实习过。。。
是uniten学生吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-6-2009 06:52 PM
|
显示全部楼层
原帖由 sfwong1985 于 28-6-2009 11:33 AM 发表 ![](http://cforum3.cari.com.my/images/common/back.gif)
很少华人在TNB实习过。。。
是uniten学生吗?
据说很少华人可以去tnb实习对吗?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-9-2009 03:10 PM
|
显示全部楼层
叫人家来检查咯.没可能白白给他RM20k 吧!!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-5-2010 12:00 AM
|
显示全部楼层
从你的问题来分析,
第一,phase unballance,不允许三相电流相差太远,是否在发生这问题前添加wiring?如果 是这样请从新分配配线已达到amp balancing
第二,测量所有sub-main是否ballance,找出不ballance的那组
第三,你利用多一次停厂,把所有sub-main关掉,先测量main in和main out(电表进和输出端的电流) 是否一样及 phasing是否balance,如果正常再逐一开sub-main(测量main in和main out的电流)
第四,如果问题出在电表输入端(main in)就要让tnb处理了
最后,这问题还有个可能性是loose contact,也许是哪颗螺丝没绑紧而之前还会跳闸,但现在由于loose contact sparking后虽然contact point粘在一起,但导通不良而引起phase unballance.
希望早日找出问题,以上是我小小意见希望能帮上忙 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-4-2012 05:33 PM
|
显示全部楼层
回复 1# alvanyap
我从没来看这的论坛,原来我们对电的知识是酱差的。。。。
据我所了解的是,3向电的算法(3 Phase)。
就是说每一向的电流要平均,如果不平均就是漏电(关键)。
也有人在每一向加了“高压电容”,可以减少漏电。
TNB不做亏本生意,消费者要跟他们承担。
太没理由了,也许这是1个马来西亚吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-3-2014 04:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-4-2014 08:57 AM
|
显示全部楼层
blackcat98 发表于 27-3-2014 04:03 PM ![](static/image/common/back.gif)
這個真的有用嗎?
我公司無段段每個月中angkadar kuasa penalty RM1,xxx
是这产品出来克制你中penalty power factor/angkadar kuasa penati......
|
|
|
|
|
|
|
| |