查看: 1922|回复: 6
|
建筑铁条连接处一问
[复制链接]
|
|
柱子里的铁条连接都是用铁线绑,
如果加烧焊会比较稳固吗?还是一样?
请大家给点意见,帮帮忙 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-4-2008 08:52 PM
|
显示全部楼层
只要是Lapping length够的话,用铁线绑就可以了,为何要烧焊那么麻烦?
Lapping length 是依据 Concrete gred 和铁条的种类定的。打个比方:Concrete gred G25 和花铁- tension lap length = 40 dia meanwhile compression lap length = 32 dia. |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 26-4-2008 08:07 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-4-2008 10:36 AM
|
显示全部楼层
每支 welding 的话, cost 会很高。。。。tension 的bar 有时 contractor 给少了, 你们的 tolerance 是多少。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 29-4-2008 11:32 PM
|
显示全部楼层
我看不懂专名词。。。。。
如果成本不是问题,烧焊会有帮助吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-4-2008 08:52 AM
|
显示全部楼层
没有实际的帮助, 除非你是用CQ bar or decrease the beam / column dimension. 就是偷工减料。。。。。。要不然, engineer 的design 里 40d 已经足够把 bar link 起来分担负担了。坚持要welding 只是画蛇添足罢了 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-8-2008 07:19 PM
|
显示全部楼层
原帖由 picasoho 于 30-4-2008 08:52 发表 
没有实际的帮助, 除非你是用CQ bar or decrease the beam / column dimension. 就是偷工减料。。。。。。要不然, engineer 的design 里 40d 已经足够把 bar link 起来分担负担了。坚持要welding 只是画蛇添足罢了
*注意红色部分
如果真的是以烧焊的方法,这有可能影响有关铁条的弹性和韧动性。但是如果选用铁线邦扎的话,则必须选用正确的数目和直径对比符合条件就没有问题了。可惜在马来西亚并没有完全根据相关的条件。只要不发生意外就好了。。。。。。。。 |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|