查看: 2199|回复: 8
 | 
Daikin Inverter Ceiling Cassette 不冷的疑问
[复制链接] |  
 |  | 
 
| 上周末安装了Daikin Inverter 3.0 HP 的Ceiling Cassette。 
 Model 如下:
 Daikin R32 inverter cassette
 FCF71C/RZF71CV 24200btu
 
 我们开了3-4小时的16度,都没有办法在客厅感觉到冷度。问过了那个安装的,他说就是这样。
 
 我的疑问如下:
 老板,3马力的冷气 我们开的冷气 还是一样不冷。没有让人有冷的感觉。你头手说是中午的关系。客厅原有的wall mounted (York),却比现在新安装的冷气更冷。我们对冷气的吹出来的冷度,不算满意。希望你看待下这冷气。谢谢
 
 Dealer回复如下:
 我可以叫保修的工作人员,不过要星期二,可以吗
 通常我们买panasonic 都没有问题
 Daikin inverter cassette 在这里不多人用, 因為比较贵
 
 我的回复:
 问题不是在于贵不贵,而是没有让我们有那种要的冷的感觉。
 昨晚我们开16度,冷度没有邻居开的23/25度来的冷。(邻居用的是Panasonic inverter cassette)
 
 Dealer 回复:
 通常情况下,如果customer要求的室温低于20度,我们会建议买普通型的,
 因為Inverter unit 建议的室温在25 - 22度之间,就是高于20度
 
 
 老实说我对冷气没太多了解。难道Daikin inverter 的就不能set 很冷那种吗?而Panasonic inverter 就行?我一直以为冷气都是一样能开到很冷那种?
 
 我客厅不大,就普通排屋。
 
 
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 13-8-2019 09:54 AM
来自手机
|
显示全部楼层 
| 本人怀疑素安装的问题,给那些半桶水安装有时还真不冷!不然就倒霉拿到瑕疵货。 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 
 楼主|
发表于 13-8-2019 11:37 AM
来自手机
|
显示全部楼层 
| 鬼男 发表于 13-8-2019 09:54 AM本人怀疑素安装的问题,给那些半桶水安装有时还真不冷!不然就倒霉拿到瑕疵货。
 我也担心如你所说的。
 
 我不明白为何inverter Cassette 是不能像wall mounted 那种可以冷到大概16-20度。
 
 而Daikin inverter cassette 只能吹到让人有凉的感觉而已。
 
 请各位指教下。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 16-8-2019 05:24 PM
来自手机
|
显示全部楼层 
| 其实楼主有没有关掉客厅以外其他房间的门呢? 使用冷气机时有没有关闭窗帘?
 楼主是如何知道客厅的空间得使用3马力的冷气机?有没有经过实际空间的计算来决定使用多少马力?
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 11-5-2020 10:42 PM
来自手机
|
显示全部楼层 
| 买个温度计放在出风口, 出风口的温度不能下到10度以下, 你的冷气就有问题!也可能冷气老没做好!也有可能你家客厅air leak 太 厉害,空气还没冷就 跑掉了/ 漏光了。 外面进来的 都是熱空气 。 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 12-5-2020 10:28 AM
|
显示全部楼层 
| 我纯粹想知道买多少大元  
 
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 12-5-2020 08:56 PM
来自手机
|
显示全部楼层 
| 楼主拍一张客厅照片看空间多大?. 按到ceiling type的通常天花板超高哦。
 
 Daikin问题,其实楼主可以直接联络Daikin Malaysia,叫他们的人来查看。
 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 19-5-2020 04:35 PM
|
显示全部楼层 
| 价钱大概可以买 3 粒 1hpwall mount的
 
 | 
 评分
查看全部评分
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  | 
 |  | 
 
 发表于 20-5-2020 08:22 AM
|
显示全部楼层 
| 也许是那个人没装好,以前我家也是这样,装好了然后几天后就只是风而已,后来冷气佬来了查看,原来是他的员工没有扭紧,气全漏完了。 | 
 |  |  |  |
 
|  |  |  
|  |  |  |  | 