楼主 |
发表于 20-10-2017 09:55 AM
来自手机
|
显示全部楼层
rufus 发表于 18-10-2017 12:53 AM
在没有电器启动或电流经过 ,N 接到地线ELCB不会跳闸;测试L对地,LED 灯电流量mA小,没有超过ELCB额定所以也不会跳闸。
现在什么都有了但是还是一样不会跳
那天特地进l和e elcb有trip就是n和e没反应 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2017 11:03 PM
来自手机
|
显示全部楼层
飞雪连天射白鹿 发表于 20-10-2017 09:55 AM
现在什么都有了但是还是一样不会跳
那天特地进l和e elcb有trip就是n和e没反应
N shot E。 elcb 不跳!就是earth 打到还不够罗!继续加rod 吧! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-10-2017 11:13 PM
来自手机
|
显示全部楼层
飞雪连天射白鹿 发表于 20-10-2017 09:55 AM
现在什么都有了但是还是一样不会跳
那天特地进l和e elcb有trip就是n和e没反应
有个朋友做油站电线工程!记得他有跟我讲过油站这类工程对earth 很重视!拿不到ohm 就要一直加rod 和拉距离的打rod...直到够为止…… |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 27-10-2017 10:11 AM
来自手机
|
显示全部楼层
raylok 发表于 26-10-2017 11:13 PM
有个朋友做油站电线工程!记得他有跟我讲过油站这类工程对earth 很重视!拿不到ohm 就要一直加rod 和拉距离的打rod...直到够为止……
这个和厂是一样的要0ohm的
我朋友家的wire真的是啊e和n都会接错的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-10-2017 08:09 PM
来自手机
|
显示全部楼层
飞雪连天射白鹿 发表于 27-10-2017 10:11 AM
这个和厂是一样的要0ohm的
我朋友家的wire真的是啊e和n都会接错的
你意思说e和n掉转了放!有线颜色怎能掉转?
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 31-10-2017 11:51 AM
来自手机
|
显示全部楼层
raylok 发表于 27-10-2017 08:09 PM
你意思说e和n掉转了放!有线颜色怎能掉转?
哪里知道他们啊 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-11-2017 09:01 PM
来自手机
|
显示全部楼层
飞雪连天射白鹿 发表于 31-10-2017 11:51 AM
哪里知道他们啊
斯耐特suis 有出过一款L,N,E调转!!你有看清楚符号才下结论!之前很多没看清楚符号!很多人中招! |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 4-11-2017 04:17 AM
来自手机
|
显示全部楼层
raylok 发表于 1-11-2017 09:01 PM
斯耐特suis 有出过一款L,N,E调转!!你有看清楚符号才下结论!之前很多没看清楚符号!很多人中招!
这款和普通都是一样的~~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-6-2018 02:51 AM
|
显示全部楼层
两位好像男女朋友在过时间,ELCB 拍来看看,有0.1和0.3和0.001
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-11-2018 01:56 AM
|
显示全部楼层
这个我真的没听过,neutral跟earth好像是不同电线来的哦,neutral是给电回去的,earth是把多余的电传去地,通常earth会很小ohm
|
|
|
|
|
|
|
| |