查看: 1084|回复: 3
|
请问各位这个线路
[复制链接]
|
|
这是一个fireman switch的图..因为有一场工作了要拾收尾。我就看到这个的wiring好像有问题..因为testing时不会trip..请问各位同行能请教这种fireman swith 的wiring diagram 吗?感恩 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 12-2-2017 11:44 PM
来自手机
|
显示全部楼层
各位能教教小弟吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-2-2017 03:21 PM
|
显示全部楼层
三条线,蓝线是L, 黑线N, 青线G.
这个不是复杂的电线,没什么好指教。
不会trip有几个原因
1. 没有电来(查下来这里的电有没有连好)
2. 有电来不会trip (这个东西坏了)
就这么简单 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 15-2-2017 10:02 PM
|
显示全部楼层
蓝线是L,请问蓝线 是不是直接拿 (随便) 一种颜色的 红火(Live) 来用就行了?
然后那个 黑色是不是从 (图中)那个 黄或黑 那里 looping (变成回一条线)来的?
多谢多谢
|
|
|
|
|
|
|
| |