查看: 2279|回复: 10
|
关于测量 AC current, 小弟不想白白送死
[复制链接]
|
|
小弟最近研究一个 冷水机... 由于铜管一切都是自己设计的,所以需要 test 压缩机的电流是否正常... 因为压缩机的温度很高啊.. 现在 所以铜管的 压力都正常可是压缩机可以煎蛋.. 需要看看compressor 有没有超载...
本人的压缩机是 induction HVAC compressor 95W 240 VAC 1PH
本人想要测量它的 amp draw 是多少
本人有一粒类似这样的
![](http://www.ecutool.com/proimg/Digital-Multimeter-with-Auto-Regaining-Fuse-Protect-A910D_3601152_a.jpg)
上面写字 AC 20A 200mA ...
想借问下测量 HV AC 是不是和 12V DC 的方式一样。。 一定要把 meter 变成一分子 ? 才可以测量到 current low voltage DC 的我知道怎样测量...
至于 HV AC 就没有试过..所以要在这里 确定一下才做.. 不然白白送死
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2013 02:50 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-11-2013 09:56 PM
|
显示全部楼层
你顺便设计多一个thermostat(恒温控制器)来控制温度..过热就把电流cut off..这才双重保险![](static/image/smiley/default/lol.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 15-11-2013 11:20 PM
|
显示全部楼层
raylok 发表于 15-11-2013 09:56 PM ![](static/image/common/back.gif)
你顺便设计多一个thermostat(恒温控制器)来控制温度..过热就把电流cut off..这才双重保险
这个叫做 三重保险... 因为 compressor 本身有了一个 bimetal thermostat, 和一个 over load circuit protection 过热和过载都会 cut off ,
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 15-11-2013 11:21 PM
|
显示全部楼层
kingfish_w 发表于 14-11-2013 02:50 PM ![](static/image/common/back.gif)
买钳形电流表吧。
买了只用一次就丢在一旁了
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-11-2013 10:57 PM
|
显示全部楼层
你的万用表那里有注明AC 20A?最高只能测试10A吧?
把红色探测棒插在10A的插孔,黑色探测棒插在COM的插孔。用串联方式测试(注意:不是並联呀)。
如果出现了意外,请回来告诉大家,万一你永远不能亲自告诉大家,请先交待你的朋友![](static/image/smiley/default/lol.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 22-11-2013 11:50 PM
|
显示全部楼层
西门庆33 发表于 21-11-2013 10:57 PM ![](static/image/common/back.gif)
你的万用表那里有注明AC 20A?最高只能测试10A吧?
把红色探测棒插在10A的插孔,黑色探测棒插在COM的插孔 ...
啊.. 小弟没有给电 sot ... 也测量到了
不过有个问题想要借问下大哥...
小弟DIY 冷水机, 压缩机 95W 240v + 一粒风扇 39W 可是我加了一粒 capacitor 来减速 剩下大约 8W
total power = 103 W 算 105W 拉... so amp == 0.44 A 可是我用 amp meter 来 check 发现了...
刚刚 start 的时候 3.4A 然后慢慢跌倒去 0.65A 然后不会跌了
那么我的 冷水机的 total power = 156W 咯 ? 为什么比 rating 的高了很多... 会不会有问题的啊 ? 是一粒 induction AC motor compressor
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-11-2013 10:40 PM
|
显示全部楼层
angels1026 发表于 22-11-2013 11:50 PM ![](static/image/common/back.gif)
啊.. 小弟没有给电 sot ... 也测量到了
不过有个问题想要借问下大哥...
小弟DIY 冷水机, 压缩机 95 ...
这个你考到我了![](static/image/smiley/default/sweat.gif)
以下是我个人见觧,未必是对的
3.4A或许是peak currrent,尤其刚开动motor时,需要更多电流驱动motor。0.65A相当接近0.44A了,也许是你那堆“傢伙”已经旧了吧!
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 23-11-2013 11:06 PM
|
显示全部楼层
西门庆33 发表于 23-11-2013 10:40 PM ![](static/image/common/back.gif)
这个你考到我了
以下是我个人见觧,未必是对的
3.4A或许是peak currrent,尤其刚开动motor时,需要更 ...
还是我的冷媒 overcharge ... 因为这个是我自己 DIY 的冷水机啊... 都是从小小样的建立... 肯能是我的问题啊
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 23-11-2013 11:15 PM
|
显示全部楼层
angels1026 发表于 23-11-2013 11:06 PM ![](static/image/common/back.gif)
还是我的冷媒 overcharge ... 因为这个是我自己 DIY 的冷水机啊... 都是从小小样的建立... 肯能是我的问题 ...
要等高人为你解答了。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 26-11-2013 07:02 PM
|
显示全部楼层
可能是power factor的关系~你加了capacitor,draw了一些current.....还有,你的voltage 应该是要拿230V来算~
compressor老旧也是有关系~ |
|
|
|
|
|
|
| |