请问各位大大该怎么去算motor contactor的保险丝

我的马达15kw, 然后一个stepdown transformer 230VAC来activate motor contactor.

motor contactor的fuse该怎么个算法?   
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-10-2013 02:23 PM | 显示全部楼层
请问是mcb还是fuse呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4-10-2013 05:30 PM | 显示全部楼层
是fuse, fuse的size该怎么样算呢
回复

使用道具 举报

发表于 9-10-2013 08:02 AM 来自手机 | 显示全部楼层
请问你为什么不考虑用MCB ?方便做切断来维修,故障后跳闸如果问题清楚又可以重开…
回复

使用道具 举报

发表于 12-10-2013 07:05 PM | 显示全部楼层
那個fuse你是要保護你的motor還是你的contactor ?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 14-10-2013 01:34 PM | 显示全部楼层
fuse是用来保护contactor.
motor是没有short circuit protection。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 14-10-2013 11:08 PM | 显示全部楼层
ksgan 发表于 14-10-2013 01:34 PM
fuse是用来保护contactor.
motor是没有short circuit protection。

如果只是1-2粒contactor , 建議你放1pole 2A MCB.

如果是給motor用的話 , 就放3pole 40A MCB , TOR調大概28A.

另外 , 現在好像很少人用fuse了 , 都用MCB了. 本帖最后由 幻覺 于 14-10-2013 11:09 PM 编辑