怎样测量电机漏电?

[复制链接]
发表于 25-9-2013 12:11 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样测量电机漏电?
我每次看头手/老板拿一个digital meter量就知道电机有没有坏/漏电
通常要多少欧姆以上才是对的?

就算没有漏电,要怎样知道电机有没有坏?
有时候看他们量一下,就说这motor要rewiring,是怎样看的
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 15-10-2013 10:11 AM 来自手机 | 显示全部楼层
应该是不可以少过5ohm
回复

使用道具 举报

发表于 21-10-2013 01:00 AM | 显示全部楼层
single phase 的電機,1to2,2to3的總和,必須和1to3的數值接近,最好一樣,那就沒事

3phase的電機,1to2,2to3,1to3的數值都一樣就ok ,差0.幾都ok

關於測量漏電,用megaohm meter 比較准,少過150megaohm,基本都是short circuit
一個point夾著earth,一個point夾著terminal,按test
當然你要用digital meter 也可以,不過我知道的是digital沒那麼敏感,漏電一點量不出

以上是個人經驗,錯了別shoot我
(對了,你要學這些測量的方法,可以看youtube,鬼佬有放很多tube )

评分

参与人数 1积分 +15 收起 理由
pic + 15 努力贡献

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 21-10-2013 07:52 PM | 显示全部楼层
connie柯倪 发表于 21-10-2013 01:00 AM
single phase 的電機,1to2,2to3的總和,必須和1to3的數值接近,最好一樣,那就沒事

3phase的電機,1to ...

谢谢你,很久没上cari
以为没人会教我

我是用digital meter量的
是不是要显示大过15MΩ
还是5MΩ以上?

可是我量很多motor,都是4.xMΩ左右
回复

使用道具 举报

发表于 21-10-2013 10:16 PM | 显示全部楼层
我覺得你還是看看youtube?
我只不過給你一個概念
哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 21-10-2013 10:17 PM | 显示全部楼层
我所知道的知識說,用megaohm meter 才能絕對准確判斷電機的好壞
paiseh
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 20-2-2014 02:01 AM | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 12-5-2014 11:54 PM | 显示全部楼层
connie柯倪 发表于 21-10-2013 01:00 AM
single phase 的電機,1to2,2to3的總和,必須和1to3的數值接近,最好一樣,那就沒事

3phase的電機,1to ...

是 Megger Tester
Tester_Megger_MEGT212159.gif


回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 12-5-2014 11:57 PM | 显示全部楼层
MSIEC 要用500V DC injection 来量 insulation.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 1-2-2025 09:01 PM , Processed in 0.362534 second(s), 36 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表