本人非salesman,纯粹分享给各位。在装修的或有打算要换DB的可以参考。
给1 phase用的:
http://www.maxguard.com.my/node/86
给3 phase用的:
http://www.maxguard.com.my/node/87
我觉得如图的这个设计不错。3个RCCB给不同程度的保护。
1) 灯的CIRCUIT用100mA RCCB,因为灯的ballast每粒大概有1mA的漏电,100mA的保护够一间家装接近百粒的灯泡了
2) Power Socket用30mA,超过30mA的漏电就trip. 这大大提升了对人体的保障。旧的design往往只有一粒RCCB在incoming...要100mA漏电 (1 phase)或300mA漏电 (3 phase)才会trip.
3) Aircond Circuit 用100mA RCCB。
还有10mA的RCBO保护water heater & pump, 万一漏电到达10mA,就trip。很多家只一粒RCCB在incoming,万一water heater & pump漏电,要达到100mA漏电 (1 phase)或300mA漏电 (3 phase)才trip,100mA对人体而言已经能够造成人命危险。10mA 相对而言较安全。
|
|