谁来可以帮我看这个发电机怎么安装法

[复制链接]
发表于 4-9-2012 09:01 PM | 显示全部楼层 |阅读模式




这个怎么安装才能发电230v,给住家用的。。。??谢谢。。

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 4-9-2012 10:42 PM | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 4-9-2012 11:01 PM | 显示全部楼层
不是。。这个我的是刚买的大型发电机,可是它是3phase的,我要换成single phase住家用,怎么安装法?
回复

使用道具 举报

发表于 5-9-2012 12:00 AM | 显示全部楼层
UVW任意2条搭配不就是220V吗?
回复

使用道具 举报

发表于 5-9-2012 09:46 AM | 显示全部楼层
celvon83 发表于 4-9-2012 11:01 PM
不是。。这个我的是刚买的大型发电机,可是它是3phase的,我要换成single phase住家用,怎么安装法?

用U + W, V 不接。
他的图都写很清楚了吧。。。
UW.jpg

你可以接一个灯泡去U W 测试, 然后量U W 的AC 电压。

但是, 为什么你要给住家用? 备用?


回复

使用道具 举报

发表于 22-11-2012 03:43 PM | 显示全部楼层
找人搞啦。。。 电的东西不会就别乱来。sot 人的呀

回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 22-11-2012 10:55 PM | 显示全部楼层
先用电压表测试u和v,u和w,v和w,是多少电压输出。确定是否有修改过为415v;图片显示原装机是三相220v。
回复

使用道具 举报

发表于 23-11-2012 08:33 AM | 显示全部楼层
楼主,先试看拿meter 其中一个针放在u/v/w,然后另一个放在o
没记错O是neutral。。。
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 23-11-2012 11:27 PM | 显示全部楼层
这是三相200v ,单相115v 的。不合 malaysia 电。
回复

使用道具 举报

发表于 25-11-2012 01:32 AM | 显示全部楼层
u v w不是接马达的吗///??
怎么跑来接电勒..
回复

使用道具 举报

发表于 25-11-2012 07:50 AM | 显示全部楼层
Lz, 测试前先检查那些安全设备是否可以操作正常。例如那些elcb 或 mcb 等等•••
不然就危险咯•••