发表于 1-12-2008 05:24 PM
|
显示全部楼层
回复 21# ccpling 的帖子
漏电。。。可能是装不好,也可能是热水器有问题。
不过你的情形是。。。如果家居电路正常的话,
漏电超过0.5W,早已自动跳制了。
叫人来检查吧!
普通的拉电佬应该能胜任的。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 1-12-2008 11:06 PM
|
显示全部楼层
原帖由 阿济 于 1-12-2008 03:42 PM 发表
水蒸汽还是烟?
有没有烧焦的味道?
凡是电器会出烟都不正常啦!
小心为上。
我觉得因该是水蒸汽吧,它还带着sss声音就好像很滚得水感觉从哪个花洒喷出来。没有烧焦的味道. 照片请稍等哦,我还没去新家那里看看。该怎么办,我打给service center 但他们又好像很青菜的说会安排人过来看看, 但又没给我任何的reference no. 联络或时间什么的. 糟糕的是, 我的修电佬把我的箱头给丢了. 没有user manual 和 warranty card, 死定啦. 白白浪费3百多块卖了个赔钱货. 真希望有人可以跟我肯定, 那是正常的. 那我就不会那么担忧啦. Mr. peer, 真的是ok 的吗? 你家也装了如此的热水器吗?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-12-2008 11:28 PM
|
显示全部楼层
回复 24# 阿花妹 的帖子
可能是自动断电部分没有好好工作,
这一部分一定要service center 派人来修,
没有这方面的知识,千万不好自己动手。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-12-2008 12:10 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-12-2008 07:54 AM
|
显示全部楼层
你的热水器有技术性问题.
你试看启动热水器2分钟(确定是排出热水).然后关掉电源(水不要关).30秒后才关水.看看还会不会出烟.如果不会,那是你的热水器感应水压的感应器有问题.
这感应器原理,就是说只有符合一定水压,里头的heater才会启动运作.
你的问题是没水压(已关水),heater还是在运作(如没关电源).
小heater tank 里没水,有热气.所以热气随着花洒排除热气.
如没关电源,heater会一直启动直到过热overload cut off电源给heater.
一般好的热水器有几个安全保护一个是水压的感应器,ELCB和heater overload.
水压的感应器很重要,一些廉价热水器是没有的.
如你要继续使用,那可以使用完毕后.
先关电,然后让水继续开30秒左右(用手感应排出的水不热后才关闭).
最后才关闭.问题因该可以排除.
千万不要没开水就开电源,或没把电源关闭.这是危险的. |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2-12-2008 08:05 AM
|
显示全部楼层
原帖由 CCWONG8999 于 2-12-2008 07:54 AM 发表
你的热水器有技术性问题.
你试看启动热水器2分钟(确定是排出热水).然后关掉电源(水不要关).30秒后才关水.看看还会不会出烟.如果不会,那是你的热水器感应水压的感应器有问题.
这感应器原理,就是说只有符合一定水压, ...
非常感激你的解释,至少我知道那是水压的问题了。今晚我会去新家一趟,让我试下再update大家。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-12-2008 09:09 AM
|
显示全部楼层
好像很恐怖奖。。。。
我刚买了pensonic的。。不懂会不会有问题 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-12-2008 12:49 PM
|
显示全部楼层
我的Beebest开到max才感觉到温温的,是不是坏了?才用不到两三次吧了。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 3-12-2008 04:02 PM
|
显示全部楼层
原帖由 阿花妹 于 2-12-2008 08:05 AM 发表
非常感激你的解释,至少我知道那是水压的问题了。今晚我会去新家一趟,让我试下再update大家。
Ok. 果然是那该死的水压。我用完热水后,必须把heater 温度调到很低,或off掉温度. 然后再关了我的水龙头, 就不会有滚水声, 喷水或蒸汽之类的东东.
我注意到,那个earth indicator 的灯, 是照着橙色的, 是ok的吗还是在漏电阿? 因为我不见了说明书, 所以不是很了解它. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2008 08:58 AM
|
显示全部楼层
拉电的check里面的cable,是发展商的地线,接不好,,,还好只是一个switch有这问题。。之前,是靠近的另一个switch,开时会有吱吱声,又热。 。。幸好都弄好了。。。谢谢大家。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2008 09:57 AM
|
显示全部楼层
回复 32# ccpling 的帖子
修好就行了,以后发现任何电器“short”人,就算轻微的,都应该马上叫人修理。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2008 10:01 AM
|
显示全部楼层
原帖由 冠倪丕弑 于 2-12-2008 12:49 PM 发表
我的Beebest开到max才感觉到温温的,是不是坏了?才用不到两三次吧了。
不敢肯定,可能是你把水流量开得太大也说不定。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2008 10:31 AM
|
显示全部楼层
生活小点滴。。。
你的卡拉OK系统的麦克风会"short"人吗?
叫人在DVD播放机或扩音机上安装一条接地线就解决了。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2008 05:29 PM
|
显示全部楼层
早上,我开车门,也会被shock! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2008 08:53 PM
|
显示全部楼层
回复 36# ccpling 的帖子
汽车电压只不过12V,
一般上是不会Short人的,
也许是静电搞鬼。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2008 05:43 PM
|
显示全部楼层
是静电,ESD....可是,为何我常常被shock ? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2008 08:55 PM
|
显示全部楼层
回复 38# ccpling 的帖子
去汽车装饰店安装一条导地线就可解决。
(像载油车后面拖着的那种,不过外形较斯文。) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-12-2008 08:59 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|