查看: 3511|回复: 13
|
【知识】为什么触摸AC240V的neutral 水线而不会触电呢?
[复制链接]
|
|
之前有人问我: 为什么触摸AC240V的neutral 线不会触电?
我们知道单相 AC240V的市电有Live (L- 火线) 和Neutral (N- 水线) 。
1. 碰到火线就会触电, 但水线不会, 为什么?
2. 还有,AC发电机 generator, 有没有 Line , Neutral?
我把答案告诉他了。。。
各位网友也来猜猜看为什么吧。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-3-2008 11:44 AM
|
显示全部楼层
因为火线是+,然后我们站在地上=ground就是-,形成一个complete loop,就会通电。
但是水线是ground,我们站在地上也是ground,所以不会通电
请问我的解释对不对? |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 27-3-2008 03:24 PM
|
显示全部楼层
原帖由 0705 于 27-3-2008 11:44 AM 发表
因为火线是+,然后我们站在地上=ground就是-,形成一个complete loop,就会通电。
但是水线是ground,我们站在地上也是ground,所以不会通电
因为是AC, 如果火线是 - , neutral 变 + 时呢? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-3-2008 10:02 PM
|
显示全部楼层
原帖由 pic 于 27-3-2008 11:37 AM 发表
之前有人问我: 为什么触摸AC240V的neutral 线不会触电?
我们知道单相 AC240V的市电有Live (L- 火线) 和Neutral (N- 水线) 。
1. 碰到火线就会触电, 但水线不会, 为什么?
2. 还有,AC发电机 generator, 有 ...
让我想想看...
1.在电力公司的转电站(substation), neutral 和 ground 是接在一起的,所以碰水线不会触电,因为是在同样的电位。
反之 L-N之间,或者是L-E间有240V电位差,所以摸到的人会触电。
2.三相发电机(3 phase generator)可以没有水线(neutral),不过单相的一定有。
不知道对不对...
[ 本帖最后由 mwl_86 于 27-3-2008 10:04 PM 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-3-2008 09:29 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-3-2008 12:52 PM
|
显示全部楼层
neutral是0V。live(AC)的+和-是refer to neutral的。所以触neutral(0V)不会有电流。触live就会high。
版主,对不对? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-3-2008 01:17 PM
|
显示全部楼层
第二题就不懂。大概是发电机的两个output都是+和-。Voltage是之间的差别。所以如果你身体是0V,触哪一个都会high。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 28-3-2008 04:40 PM
|
显示全部楼层
原帖由 mwl_86 于 27-3-2008 10:02 PM 发表
1.在电力公司的转电站(substation), neutral 和 ground 是接在一起的,所以碰水线不会触电,因为是在同样的电位。
标准答案。奖 。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-3-2008 04:48 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-3-2008 08:50 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-3-2008 10:47 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-3-2008 11:27 AM
|
显示全部楼层
我国TNB的转电站(substation), neutral 和 ground 是接在一起的吗?如果是,那么接到住家的 neutral 应该也是和ground 接通的罗?问题来了,如果是这样,那么住家的个别ground 是给个别家电走电用的吗?还有为什么ground短圈到neutral, ELCB 还是会跳? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-4-2008 10:28 PM
|
显示全部楼层
原帖由 waja7968 于 31-3-2008 11:27 AM 发表
我国TNB的转电站(substation), neutral 和 ground 是接在一起的吗?如果是,那么接到住家的 neutral 应该也是和ground 接通的罗?问题来了,如果是这样,那么住家的个别ground 是给个别家电走电用的吗?还有为什 ...
理论上neutral是没电的,前提是:每个相位负荷是平衡(balance load in phases)的时候(例如:3 phase induction motor in star connection)
不过,由于每户住家的耗电量绝对不可能一样,把电力系统变成unbalance load,所以neutral 会带少量的电流,这就是为什么elcb会感应到电流而跳电的原因。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-5-2008 12:46 PM
|
显示全部楼层
N和E 是在substation 接的,就是在ELCB前就接了。ELCB跳电,是因为家里的N和E 是分开接的,这样才能保安全。 |
|
|
|
|
|
|
| |