最近刚入行做QS,目前正在tender一场factory的project。但是因为是第一次,很怕自己算错。
所以想寻求有关于concrete reinforcement的ratio。
这样的话可以进一步的看自己的measurement对不对。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-2-2015 04:14 PM
来自手机
|
显示全部楼层
没人复你,那我来kepo下啦!
1. Pile Cap = 60 - 80kg/m3。 2. Column stump = 200 - 350kg/m3。 3. Column = 200 - 250kg/m3。 4. Beam = 160 - 220kg/m3。5. Suspended slab = 80 - 100kg/m3。R.C. Wall = 80 - 100kg/m3。
当然这只是参考罢了,不同的project engineer都会有差别。但当你做bulk check时发现steel ratio相差太远的话那就是问题出现了。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-2-2015 09:07 AM
|
显示全部楼层
什么是bulk check?不同的project ratio会有差的对吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-2-2015 07:10 PM
来自手机
|
显示全部楼层
OPID 发表于 8-2-2015 09:07 AM
什么是bulk check?不同的project ratio会有差的对吗?
Bulk check就是你可以拿你的total reinforcement/ total concrete quantities那你就可以知道你的steel ratio了。
例子,你算一支beam的steel ratio可能是160kg/m3, 但别支的可能会是230kg/m3。但整个building它的average可能是180kg/m3。
不同的building以及engineer design都会有些出入。所以当你发现你做bulk check时你的steel ratio不在以上的range时并不代表是错了。 |
|
|
|
|
|
|
| |