今天遇到将的问题,单相电,check了下,DB的电箱里的一排N terminal烧了,但是ELCB 和 Main switch 2pore RCCB没有trip跌还能推上去,elcb和main switch推上了还是没有电灯,那排N的terminal就有电,DB什么情况下N的一排terminal会烧掉??大家来分析下~~ 本帖最后由 神垂死 于 2-12-2014 10:25 PM 编辑

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 2-12-2014 10:18 PM | 显示全部楼层
有酱的问题??
后来怎样检查呢??


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-12-2014 10:24 PM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2-12-2014 10:18 PM
有酱的问题??
后来怎样检查呢??

所以偶就要你们分析下,看准不准,偶的头手LC到不讲给偶听。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2-12-2014 10:26 PM | 显示全部楼层
神垂死 发表于 2-12-2014 10:24 PM
所以偶就要你们分析下,看准不准,偶的头手LC到不讲给偶听。。。。

有酱的事?
后来呢?头手还有讲什么??

回复

使用道具 举报

发表于 2-12-2014 10:27 PM 来自手机 | 显示全部楼层
外面的neutral link,有烧吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-12-2014 10:32 PM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2-12-2014 10:26 PM
有酱的事?
后来呢?头手还有讲什么??

头手不讲,但是偶自己大概分析了,但你们是高手也来分析下看跟偶想的是不是一样??
回复

使用道具 举报

Follow Us
 楼主| 发表于 2-12-2014 10:34 PM | 显示全部楼层
qin0820 发表于 2-12-2014 10:27 PM
外面的neutral link,有烧吗?

为何你会想到外面的neutral link??
回复

使用道具 举报

发表于 2-12-2014 10:30 PM | 显示全部楼层
神垂死 发表于 2-12-2014 10:32 PM
头手不讲,但是偶自己大概分析了,但你们是高手也来分析下看跟偶想的是不是一样??

哪~~
你分析先咯。。。。

我也想知道咧。。。

回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 2-12-2014 10:38 PM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2-12-2014 10:30 PM
哪~~
你分析先咯。。。。

huh??你不是很想人家出问题的咩,这题难倒你了??
回复

使用道具 举报

发表于 2-12-2014 10:39 PM | 显示全部楼层
神垂死 发表于 2-12-2014 10:38 PM
huh??你不是很想人家出问题的咩,这题难倒你了??

是外面的neutral link烧?

头手是怎样检查到的??


评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
神垂死 + 5 有猜有分,有答案了!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-12-2014 10:45 PM | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2-12-2014 10:39 PM
是外面的neutral link烧?

头手是怎样检查到的??

偶猜可能是经验问题,neutral link会烧的咩??
回复

使用道具 举报

发表于 2-12-2014 10:53 PM 来自手机 | 显示全部楼层
外面的neutral link 如果有烧,是因为接点松了和氧化,会造成电流时有时无,电表也会有声音,neutral link 真的有烧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2-12-2014 11:03 PM | 显示全部楼层
qin0820 发表于 2-12-2014 10:53 PM
外面的neutral link 如果有烧,是因为接点松了和氧化,会造成电流时有时无,电表也会有声音,neutral link  ...

本来偶还以为是neutral link烧,但是不是,但偶也很少看到neutral link烧,有些连neutral link 的壳都没有还是将用,排除这原因你还会想到什么答案??因为偶check这个东西,也想了很久(没遇过的问题)。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 3-12-2014 10:55 AM 来自手机 | 显示全部楼层
我是有看过外面的neutral link千过,如果db的neutral 有电是代表黑火打回头,也有可能是meter出来的是接反了,你头手是怎样解决?

评分

参与人数 1人气 +5 收起 理由
ymcheong + 5 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 3-12-2014 12:02 PM | 显示全部楼层
楼上说的对,neutral没有完整回路或Incoming L,N倒反接都会令到neutral terminal有电(可能是孟加拉做的)
回复

使用道具 举报

发表于 3-12-2014 12:53 PM 来自手机 | 显示全部楼层
高手快来解答,很想知道答案。 你的头手很自私哦:@
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 3-12-2014 01:22 PM 来自手机 | 显示全部楼层
你的头手有用test lamp check 吗?
回复

使用道具 举报

发表于 3-12-2014 03:03 PM | 显示全部楼层
倒反。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 3-12-2014 06:26 PM 来自手机 | 显示全部楼层
一粒粒的McB 有电吗?
如果有电的话,外面电表线应该没有接反。。。
相反的mcb没有电但是N有电。。。那就是接反了。。。
再来mcb和N都有电的话。。。可能外面N松了或断了才会把电流停留在N没有输出回TNB。。。
至于db 的N terminal会烧。。。。
db 的 N terminal的N 大线沒有锁紧也会烧 terminal。。。。 本帖最后由 raylok 于 3-12-2014 06:39 PM 编辑

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 3-12-2014 09:35 PM | 显示全部楼层
qin0820 发表于 3-12-2014 10:55 AM
我是有看过外面的neutral link千过,如果db的neutral 有电是代表黑火打回头,也有可能是meter出来的是接反了 ...

不可能吧。。。如果meter出来的是接反了不就L对L撞电爆炸??还有没动过meter怎麽可能接反。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 8-2-2025 03:06 AM , Processed in 0.131189 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表