[复制链接]
|
|
如果ELCB不会跳。是外面地线出了问题。又不想多花钱打地线,可以用pip EARTH吧,就是把家里面的青线连接到铁水管上。这样一定会跳百发百中, |
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 16-9-2014 08:55 PM
来自手机
|
显示全部楼层
木村拓栽 发表于 16-9-2014 11:11 AM
如果铁pipe是连接去冲凉房的话会不会危险
就是要从冲凉房连接到水管,不会有危险的,这是本来就存在的一种技术,在大马没有用这样的技术而已,在这里希望传开出去救人一命,,, |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-9-2014 12:09 AM
|
显示全部楼层
林雨千 发表于 16-9-2014 08:55 PM ![](static/image/common/back.gif)
就是要从冲凉房连接到水管,不会有危险的,这是本来就存在的一种技术,在大马没有用这样的技术而已,在这 ...
这样接法只适合用在db有主地线才安全。把水管当主地线是非常危险的,而且会带来反效果。
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 18-9-2014 10:34 PM
来自手机
|
显示全部楼层
rufus 发表于 18-9-2014 12:09 AM
这样接法只适合用在db有主地线才安全。把水管当主地线是非常危险的,而且会带来反效果。
可以说得详细点吗?怎样反效果。我说的不是电器的E直接连接,是从屋子本来的的E线再拉一线接到水管。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2014 11:15 AM
来自手机
|
显示全部楼层
加一条地线在水管的目的是:
把水管异常的电流引到主地线
回大地(水线)。
如果没有主地线而加这一条地线,
水管的异常电流被引进来,
那就是反效果 。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-9-2014 11:45 AM
来自手机
|
显示全部楼层
ELCB会不会跳电和地线有没有接,
没有直接关系。
意思是电流流出值和回流值差距超过ELCB额定,所以跳电 。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 22-9-2014 08:29 PM
|
显示全部楼层
慎用!尤其是在pvc水管普及的年代。可能外面看到的是铁管 conceal 在墙内的被换成pvc。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2014 02:28 AM
|
显示全部楼层
rufus 发表于 19-9-2014 11:45 AM ![](static/image/common/back.gif)
ELCB会不会跳电和地线有没有接,
没有直接关系。
意思是电流流出值和回流值差距超过ELCB额定,所以跳电 。 ...
所以就是说地线断了,elcb没坏都会跳的,只是地线断了,电器会sot人(漏电)? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2014 11:47 AM
来自手机
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 15-10-2014 02:28 AM
所以就是说地线断了,elcb没坏都会跳的,只是地线断了,电器会sot人(漏电)?
地线断了?你指的是主地线断了,
如果住宅对地电阻值增加了,
那么ELCB就不能很快感应到…漏电。
发生触电也不会及时跳电,
也不一定会跳电。
( 住宅对地电阻才是关键 )
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-10-2014 07:31 PM
|
显示全部楼层
rufus 发表于 15-10-2014 11:47 AM ![](static/image/common/back.gif)
地线断了?你指的是主地线断了,
如果住宅对地电阻值增加了,
那么ELCB就不能很快感应到…漏电。
住宅对地电阻值是什么东西??
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-11-2014 05:07 PM
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 15-10-2014 07:31 PM ![](static/image/common/back.gif)
住宅对地电阻值是什么东西??
家里的Earth 的 ohm (Ω) 一般不应大过 4 ohm !
电阻越低,Earth 的防护就越好!
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-11-2014 05:15 PM
|
显示全部楼层
过去的住家,水管是用铁喉铺设的,就连水供公司的地埋水管也是铁制的水管,埋在地里就是良好的接地系统!
以前的电工打地线很严谨的,如果测量了地线不足(Ω 大于10)通常会多拉一条地线接去水管。
![](https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/p480x480/581665_423872891033619_1400759781_n.jpg?oh=f217c076c57d559d4ed59c7600503874&oe=5506F6A8&__gda__=1426642627_6feab54ba7236d4d05c874ba0ed1b904)
以前的电工用这个来量地线!
现在这方法行不通了,因为pvc 水管普遍取代了铁喉水管!铁喉水管因为生锈的问题早已被水工淘汰了!
所以要借水喉来做地线不得不谨慎! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-12-2014 11:48 PM
|
显示全部楼层
旭阳 发表于 29-11-2014 05:15 PM ![](static/image/common/back.gif)
过去的住家,水管是用铁喉铺设的,就连水供公司的地埋水管也是铁制的水管,埋在地里就是良好的接地系统!
...
这样说如果水管是刚的这个方法是可以安全使用的是不是,?
|
|
|
|
|
|
|
| |