查看: 3583|回复: 8
|
Ring circuit可以安装多少单插头
[复制链接]
|
|
请问一圈ring circuit可以安装多少粒单插头,双插头?三十五尺乘四十尺房子有四粒双插头,六粒单插头能做一圈ring circuit 吗
本帖最后由 pic 于 3-11-2014 09:47 AM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-7-2014 12:45 AM
|
显示全部楼层
ikbn 老师说:no limit. 详细的资料可能要找IEC 了。
MCB 要用 32A 的。
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 13-7-2014 11:03 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-7-2014 01:13 AM
|
显示全部楼层
ElectricMan 发表于 10-7-2014 12:45 AM
ikbn 老师说:no limit. 详细的资料可能要找IEC 了。
MCB 要用 32A 的。
为何灯风扇规定用mcb 6A,如果电线mcb开始用1.5mm wayar到十枝原子灯+2枝风扇,可以用32A mcb吗?会容易烧掉吗?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-9-2014 08:09 PM
|
显示全部楼层
神垂死 发表于 15-7-2014 01:13 AM
为何灯风扇规定用mcb 6A,如果电线mcb开始用1.5mm wayar到十枝原子灯+2枝风扇,可以用32A mcb吗?会容易烧 ...
因为风扇和灯的watt比较小所以就用6amp的mcb也是一样的1.5mm的cable就刚刚好供应电给灯和风扇你放2.5mm就很浪费了
其实10灯2风扇你用10amp的mcb就够了...你用32amp的mcb是可以不过很浪费+万一灯有漏电它就不会跳电......
建议你用10amp的mcb就好啦
本帖最后由 飞雪连天射白鹿 于 1-9-2014 08:11 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-9-2014 12:30 AM
来自手机
|
显示全部楼层
蹬蹬蹬脚 发表于 13-7-2014 11:03 PM
不可能no limit ,要把屋子烧掉吗?
的确是可以无限制 。2.5MM电线可以承受20A电流,在ring接法上,有两条2.5MM接在同一个mcb ,可以允许40A电流分别两条2.5MM电线上。
配上32Amcb,无论装置多少个13A电插座,都不可能造成电线烧毁 。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-10-2014 12:34 AM
来自手机
|
显示全部楼层
Mcb是用来保护电线过热!!如果2.5电线用32a的mcb,就没得到保护了,而且现在2.5mm的电线很多没达表准了!一句危险! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 28-10-2014 07:22 PM
来自手机
|
显示全部楼层
问题重点是2.5mmsq 电线在配置 ring circuit ,而2.5mmsq两条各自负载超过 16A时, mcb 32A 会跳电的 。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 29-11-2014 05:25 PM
|
显示全部楼层
不能没有限制~!1组2.5mm ring circuit 要计算在这条 ring circuit 有多少电器在使用,总 watt 数多少? 是否长期全开? 全开的话有多少Amp !
如果没有长期全开,也要算出这组 ring circuit 中使用的电器总watt 数!然后乘上60% !给出平均amp 才能决定要looping 多少个 switch socket!不建议使用32a mcb 最高应只用20A !
在导管中,2.5mm 的安全载流可以顶到20amp 左右,再高的话会引起wire 过热! 本帖最后由 旭阳 于 29-11-2014 05:32 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
| |