查看: 5043|回复: 4
|
为什么冷气会漏gas?
[复制链接]
|
|
之前冷气滴水,service+进gas,一段时间就不会滴了。
一年后又滴水,再service+gas,半年后又滴水。
现在冷气不冷了,应该是gas漏完了。是pipe的问题还是冷气是时候换了?
现在用着non inverter 冷气,换inverter是不是要换新的pipe?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-6-2013 11:07 PM
|
显示全部楼层
请问是冷气机哪一部分滴水?
如果是前面出风口或底部滴水最有可能的是太肮脏/灰尘塞满/排水的部分生青台(滑溜溜的jelly)或阻塞 - 清除干净应该可以解决滴水.
如果是其他部位滴水可能是gas pipe的insulation包扎不好/排水管阻塞/破裂.
漏gas问题大多是indoor和outdoor unit的gas pipe连接不好/有裂纹等等导致gas慢慢地漏,因此加gas久了冷气机也会不冷.
当然真正的原因需要详细检查才知道.
如果打算更换inverter冷气,indoor和outdoor unit应该一起更换,在这个时候换gas paip应该没有什么大问题.
Inverter冷气主要是比non-inverter较省电. 本帖最后由 ap_solutions 于 18-6-2013 11:14 PM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 19-6-2013 10:00 AM
|
显示全部楼层
ap_solutions 发表于 18-6-2013 11:07 PM ![](static/image/common/back.gif)
请问是冷气机哪一部分滴水?
如果是前面出风口或底部滴水最有可能的是太肮脏/灰尘塞满/排水的部分生青台(滑 ...
谢谢你的意见。
前几天刚把冷气机换了,才三天排水管接口的位置(冷气机底部)又开始滴水,应该是肮脏了。。
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-6-2013 05:44 PM
|
显示全部楼层
-alex- 发表于 19-6-2013 10:00 AM ![](static/image/common/back.gif)
谢谢你的意见。
前几天刚把冷气机换了,才三天排水管接口的位置(冷气机底部)又开始滴水,应该是肮脏 ...
你的排水管是用回旧的?可以上传照片吗?
我之前换新冷气机有类似的问题,但排水管全都是新的所以不可能是肮脏. 之后发现是排水管水平线不均衡.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 14-7-2013 10:55 PM
|
显示全部楼层
ap_solutions 发表于 19-6-2013 05:44 PM ![](static/image/common/back.gif)
你的排水管是用回旧的?可以上传照片吗?
我之前换新冷气机有类似的问题,但排水管全都是新的所以不可能是 ...
原来是排水管没裹好,水从里面滴出来。contractor回来裹好就解决了。。
|
|
|
|
|
|
|
| |