冲凉热水器跳电
[复制链接]
|
|
因为以为很容易就自己装...就把买了普通三core的电线接到之前长灯的电线,灯没有用拆掉。成功没事,可是可是。。用了几天后,MainSuis的其中一个MCb开始跳,不是马上跳,是开了几秒后才跳。请问为什么会这样?热水器的ELB没有跳的。求助! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-7-2012 12:01 PM
|
显示全部楼层
喂,不好开玩笑哦,找人看看啦。。。。.gif) |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-7-2012 12:25 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 1-7-2012 05:00 PM
|
显示全部楼层
回复 3# pic
谢谢版主 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-7-2012 05:28 PM
|
显示全部楼层
回复 1# 环保去
elcb 要漏电了才跳,到时你可能都挂了,你真是的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-7-2012 11:15 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 1-7-2012 11:18 PM 编辑
因为以为很容易就自己装...就把买了普通三core的电线接到之前长灯的电线,灯没有用拆掉。成功没事,可是可是 ...
环保去 发表于 1-7-2012 09:43 AM 
原来还有酱的事情发生的~~
没关系~有犯错才会成功!!
加油~~ YES!
其实没PIC讲的酱严重啦~~~
6A MCB 会跳的!
ELCB也会跳!
Cut Off Fuse 60A也会烧断~
 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-7-2012 11:04 AM
|
显示全部楼层
简单来说,就是overloading啦~~要检查你的电线是否合规格,不然会溶掉~还有MCB要换大一点的~~~最好是另外extend多一个MCB,别和其他的电器共用~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-7-2012 09:04 PM
|
显示全部楼层
幸亏我没有用热水器.. 因为我有 cool resistant ..
请问下..如果是用灯的线可以顶到 3000w 吗 ? 还是要拉过一条会比较好 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2-7-2012 11:39 PM
|
显示全部楼层
回复 8# angels1026
不可以~要拉过一条,不然会电线的塑胶会溶掉~~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-7-2012 09:23 AM
|
显示全部楼层
回复 angels1026
不可以~要拉过一条,不然会电线的塑胶会溶掉~~
chtie1988 发表于 2-7-2012 11:39 PM 
越讲越夸张~~
不然会溶掉~还有MCB要换大一点的~~~最好是另外extend多一个MCB,别和其他的电器共用~
其实用"插头"的电路线就可以了~~
就算是另拉电线也是接去"插头MCB 20A"的....
这不是LOAD太大的因素~ 通常是产品不好或者接口问题才会烧的....
如果是10A的MCB,当OVERLOAD就会跳了~~ |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-7-2012 02:39 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 方块3 于 4-7-2012 02:57 AM 编辑
越讲越夸张~~
其实用"插头"的电路线就可以了~~
就算是另拉电线也是接去"插头MCB 20A"的....
这不是LOAD太大的因素~ 通常是产品不好或者接口问题才会烧的....
如果是10A的MCB,当OVERLOAD就会跳了~~ 发表于 3-7-2012 09:23 AM 
不要误导人家。你说的每一个东西都不正确。
你认为夸张的原因,估计是因为你没有真正看过烧熔的电线。
用插头的线也不正确,不要开玩笑!一个20A的mcb跑ring出来,一般是分成3-5个插头,所以不要以为每一个插头都可以用满13A 。
10A的mcb,当你用一超过10A就会马上trip吗?答案是:不会!
我在另外一个帖子里说过电线的规格,再说一次:
这是1mm的线,也就是通常接电灯用的size,接了6A的mcb。
一个6A的mcb,C type mcb 需要5倍到10倍, 也就是30多A以上才可以马上trip,你不知道这东西的话,请自己参考mcb tripping curve graph。图中说明,6A的mcb要在8.7A才会跳,这个8.7A必须是continuos rate, 就是长时间保持8.7A以上。
那么要是我用16A一分钟呢?电线会慢慢发热,溶解电线外皮,但是mcb可能不会在这么短时间trip。30A的话,电线是在1秒钟内马上起火燃烧,要是没有造成其他短路,那个房间烧完了mcb都还没有trip! |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-7-2012 07:58 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-7-2012 08:20 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 4-7-2012 10:00 AM
|
显示全部楼层
各位,我已经找人查了。
他把MCB换了,一样的款。
我自己从灯拉出来的可以用,但是不可以用过久,不然新的MCB又要跳,估计MCB坏了。他说的
我决定拉过,不然挂掉就上报了。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-7-2012 10:20 AM
|
显示全部楼层
各位,我已经找人查了。
他把MCB换了,一样的款。
我自己从灯拉出来的可以用,但是不可以用过久,不然新的 ...
环保去 发表于 4-7-2012 10:00 AM 
他有跟你说(30A更安全吗?永远都不会跳)哈哈哈~~~
你还是要冒这样的险!!!!
所以我都说了~这样的技术人员还是能生存!! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-7-2012 09:06 PM
|
显示全部楼层
回复 14# 环保去
你用什么牌子什么号型的热水器呢?
不妨写出来可能会有专业的网友,可以帮你看看用多少A 的MCB和什么size的电线. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 4-7-2012 10:37 PM
|
显示全部楼层
回复 环保去
你用什么牌子什么号型的热水器呢?
不妨写出来可能会有专业的网友,可以帮你 ...
mtc 发表于 4-7-2012 09:06 PM 
还很专业!算到准准~~ |
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 5-7-2012 06:34 PM
|
显示全部楼层
回复 16# mtc
Panasonic. 没有Pump的 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-7-2012 01:50 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-7-2012 02:17 AM
|
显示全部楼层
panasonic网上找到的多是3600W
15~16A, 你必须一定要换掉你的电线,不然。。。 .gif) |
|
|
|
|
|
|
| |