热水器的插头溶化的问题
[复制链接]
|
|
|
我刚刚搬到新家不到1个月, 昨天洗澡发现到热水器的插头溶掉,一阵阵朔胶溶化的臭味。
请问是什么问题,是不是装修老拉电拉不好? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2011 02:07 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 blackcat98 于 8-12-2011 03:53 PM 编辑
別找裝修佬了,找熱水器supplier,他們比較熟你的熱水器
儘快解決,否則你明天上頭條 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2011 06:19 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2011 10:31 PM
|
显示全部楼层
我刚刚搬到新家不到1个月, 昨天洗澡发现到热水器的插头溶掉,一阵阵朔胶溶化的臭味。
请问是什么问题 ...
fish_fish 发表于 8-12-2011 11:13 AM 
-從熱水器到插座的cable 是否夠大條?
-那插頭的三只腳是圓腳而不是長方腳?
長方腳只有13AMP,如果不是也換掉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 8-12-2011 10:50 PM
|
显示全部楼层
-從熱水器到插座的cable 是否夠大條?
-那插頭的三只腳是圓腳而不是長方腳?
長方腳只有13AMP,如 ...
MASPRO 发表于 8-12-2011 09:31 PM 
我已经叫拉电佬来了,他说明天才来
我看到是长方脚, 圆脚是多少AMP?
另外一个热水器也坏掉了,没有烧水。
烦死了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-12-2011 09:20 AM
|
显示全部楼层
|
应该是不够电。。。所以走电了。普通插头是13A, 热水器是用20A 的。。。冷气用15 A 的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |