查看: 4572|回复: 18
 
 | 
我家所有的电器金属部分都会有电,但test pen test没灯。。。。。
  
[复制链接]
 | 
 
 
 | 
 | 
 
我家所有的电器金属部分都会有电,但test pen test没灯。。。。。 
 
电脑也是,用usb connect iphone, iphone 旁的金属边就有电了。。。。 
 
家里所有on off switch 开就会有小小的火花。。。。 
 
==''  
 
help...... =='' |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 25-6-2011 03:44 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
回复 1# 101BZR  
 
 
    你的Test Pen 性能还好吗? |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 25-6-2011 09:04 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
你家的earthing有问题。 
 
判断1:你接电脑的wall socket,电插座的接触不良。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 25-6-2011 10:46 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
那么你是用什么试到有电的??  |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 26-6-2011 02:22 AM
|
显示全部楼层
 
 
 
testpen 有range 的。 
lz可能是说摸到金属感到麻麻就是有电咯。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 楼主 |
发表于 26-6-2011 06:04 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
testpen 有range 的。 
lz可能是说摸到金属感到麻麻就是有电咯。 
Harry88 发表于 26-6-2011 02:22 AM    
 
 
就是。。。。。摸到金属就感觉到麻麻的。。。。但用test pen check 都没灯。。。。 
 
全家都是。。。。 
 
请问earthing要怎样check?............... |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
		
 | 
 | 
 
 
发表于 26-6-2011 07:31 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
| 
会否是你家里的电线漏电了?(埋在墙壁里面)你试下用手摸下墙壁,看是否会嘛嘛的,(电插座的最强)。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 26-6-2011 08:50 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
| 
我看到这个网站有另外一个帖子,和你的情况相似,他的是ELCB坏了! |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 27-6-2011 09:20 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
| 
先去elcb push test button看有反应吗。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 25-7-2011 01:14 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 25-7-2011 08:00 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
| 
如果是Neutral Line漏电,Test Pen当然不会亮。。。。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
 楼主 |
发表于 26-7-2011 12:11 AM
|
显示全部楼层
 
 
 
如果是Neutral Line漏电,Test Pen当然不会亮。。。。 
Leolabs 发表于 25-7-2011 08:00 PM    
 
 
是neutral line 漏电。。。。 
 
会不会是地线装修被弄断了。。。。? |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 24-9-2011 06:00 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
| 
打开你家的DB(distribution board)的壳,你会发现很多neutral和earth的terminal,一个个去check看看有没有松。。 tighten里面全部的 terminal看看。。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 5-10-2011 11:55 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
是neutral line 漏电。。。。 
 
会不会是地线装修被弄断了。。。。? 
101BZR 发表于 26-7-2011 12:11 AM    
 
 
  你家几时装修过。。。如果是刚刚的话。。。还是装修了很久现在才刚坏。。。。怕他们弄断了earth。。。。或线掉返了进。。。。注意那些是新加的point |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 16-10-2011 11:27 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
回复 11# Leolabs  
 
 
    如果N漏电的话,ELCB就会跳电了。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 17-10-2011 01:56 AM
|
显示全部楼层
 
 
 
| 
earth 线出问题了。。check下earth的terminal block。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 31-10-2011 10:45 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 6-1-2012 10:37 PM
|
显示全部楼层
 
 
 
不会。。。!  
建议花点钱巴,打开点箱可能明天就会上报纸。。。 |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 | 
 | 
 
 
发表于 22-1-2012 01:15 AM
|
显示全部楼层
 
 
 
就是。。。。。摸到金属就感觉到麻麻的。。。。但用test pen check 都没灯。。。。 
 
全家都是。。。 ... 
101BZR 发表于 26-6-2011 06:04 PM    
 
你说你家所有的电器金属部分都会有电,摸到金属就感觉到麻麻的,但test pen test没灯。 
我的看法: 
1) 如果你身体接触到在使用中的电器金 
属部份会感到麻麻的,小心!这叫轻微触电。 
2) 这应该是总地 
线有问题,一般电器在使用中都会有微量漏电,地 
线的作用就是把这些漏出来的电流传到地底把它化掉, 
     而你的情况就是因为漏出来的电流无法传到地底下,所以 
你摸到金属部份就有麻麻的感觉。 
我的建议: 
1)寻求专业意见(找电工) 
2)在还没解决问题之前不要使用热水器(Water Heater) |   
 
 
 
 |  
| 
 | 
 
 
 | 
 | 
 
| 
 | 
 | 
 
 
 
 
 |   | 