想请教有什么比较有效的方法来调查一间厂是否有漏电?
因为我的公司电费高得离谱(最高纪录27K一个月,对比之前生产量最高的时候电费也不过7K左右而已),老板要我调查可是我对电是完全一窍不通,查了几个月了还是查不出结果,那个公司的consultant又很像是骗吃的完全帮不上忙。

初步的调查结果为:

1.排除电表坏的可能性(另外按一个表来做比较)
2.工厂放工后单单晚上每月所耗的电费大概为RM2K (晚上只有荧光灯,普通台式server两台还有冷气一台,两个鱼缸还有一个冰箱而已)
3.根据某天工厂停工时的测量,即使机器什么的都没跑(包括server跟冷气都关了)还是消耗大概30A的电.

有可能是从地线漏掉吗?要怎样来追踪问题的根源呢?请各位大大帮帮忙

如果有从事这行业的请PM我,谢谢
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 15-6-2009 07:00 PM | 显示全部楼层
直接找无能来检查咯.
回复

使用道具 举报

发表于 15-6-2009 07:21 PM | 显示全部楼层
原帖由 alvanyap 于 15-6-2009 06:40 PM 发表
2.工厂放工后单单晚上每月所耗的电费大概为RM2K (晚上只有荧光灯,普通台式server两台还有冷气一台,两个鱼缸还有一个冰箱而已)
3.根据某天工厂停工时的测量,即使机器什么的都没跑(包括server跟冷气都关了)还是消耗大概30A的电.

电能, 只能被转换, 转成其他的动能, 热能, 光能。
如果说漏到地去, ELCB 应该会跳闸, 漏掉的可能性不大。
反而, 被偷电的可能性有。。。

找一天, 停掉所有的电器。
电表要显示0A。
如果不是, 用钳表追查。
记录个别电器的用电, 计算, 相加, 应该要等于或接近总电表的数字。



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 15-6-2009 07:57 PM | 显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 07:21 PM 发表

电能, 只能被转换, 转成其他的动能, 热能, 光能。
如果说漏到地去, ELCB 应该会跳闸, 漏掉的可能性不大。
反而, 被偷电的可能性有。。。

找一天, 停掉所有的电器。
电表要显示0A。
如果不是, 用钳 ...

钳过了,发现很奇怪的数据就是,我的厂的线路是 TNB -> main capacitor bank -> factory sub capacitor bank -> office sub capacitor bank (坏了)

我在大suis那边钳3 phase的reading,发现demand side(to sub suis)是 red=0amp, yellow=0amp, blue=appx 1amp
可是supply side(from factory capacitor bank) red跟yellow phase都有大概6amp左右的耗电 (consultant说相等于两台air cond?)之前试过一直跳ELCB(一天大概跳两次到三次或者隔几天就会跳一次),后来不懂怎么搞又没发作了

刚才我一个一个suis的wire去钳。。。最大的Reading大概在10.4amp左右, 单单红色的phase的amp就大概60amp了...
回复

使用道具 举报

发表于 15-6-2009 08:39 PM | 显示全部楼层
原帖由 alvanyap 于 15-6-2009 07:57 PM 发表

钳过了,发现很奇怪的数据就是,我的厂的线路是 TNB -> main capacitor bank -> factory sub capacitor bank -> office sub capacitor bank (坏了)

我在大suis那边钳3 phase的reading,发现demand side(to sub  ...

首先, 电工我不熟悉, 我只是推理, 不一定正确。

Capacitor bank, 可以暂时从电供中电拿掉吗?
Capacitor bank, 有发热吗?是正常的热吗?
Capacitor bank, 电容漏电也会消耗电能, Power factor 矫枉过正也会造成消耗。。。
回复

使用道具 举报

发表于 16-6-2009 12:29 AM | 显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 07:21 PM 发表

电能, 只能被转换, 转成其他的动能, 热能, 光能。
如果说漏到地去, ELCB 应该会跳闸, 漏掉的可能性不大。
反而, 被偷电的可能性有。。。

找一天, 停掉所有的电器。
电表要显示0A。
如果不是, 用钳 ...

请问这个是不是叫amp meter?
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 16-6-2009 10:15 AM | 显示全部楼层
原帖由 pp3535 于 16-6-2009 12:29 AM 发表
请问这个是不是叫amp meter?

Clamp meter, 量电流用。
直接夹在其中一条电线就可以了。。方便
但是, 不是很精确, 只是大概的读数。。。
原理是量电流产生的磁场。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 16-6-2009 11:13 AM | 显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 08:39 PM 发表

首先, 电工我不熟悉, 我只是推理, 不一定正确。

Capacitor bank, 可以暂时从电供中电拿掉吗?
Capacitor bank, 有发热吗?是正常的热吗?
Capacitor bank, 电容漏电也会消耗电能, Power factor 矫枉 ...

我明白,很谢谢你的建议
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 16-6-2009 11:20 AM | 显示全部楼层
原帖由 alvanyap 于 15-6-2009 06:40 PM 发表
想请教有什么比较有效的方法来调查一间厂是否有漏电?
因为我的公司电费高得离谱(最高纪录27K一个月,对比之前生产量最高的时候电费也不过7K左右而已),老板要我调查可是我对电是完全一窍不通,查了几个月了还是查 ...


首先,先确定计算电费单的收费是不安是实际用电量,还是有其他surcharge的收费。

Unload outgoing,然后检查 amp meter 的电流量应该是零。

再检查 power factor meter 的确 COS 显示是否在 0.85 ~0.90之间?

Capacitor 是否都 ON ?

Power factor regulator 的 setting 是否在 0.85 ~0.90之间?

Operating mode 是否在 auto ?
(假如 operating mode 是在 manual 而且是 ON 住 capacitor 会导致消耗电力。
正确应是要使用 auto mode。)

如果你的 operating mode 是用 auto mode,
再检查你的 power factor regulator 的 setting 是否正确,
还是power factor regulator 是否已故障。
(power factor regulator 故障,影响capacitor操作,也会导致电费提高。)

[ 本帖最后由 娴 于 16-6-2009 12:38 PM 编辑 ]

评分

参与人数 2积分 +15 人气 +5 收起 理由
nothing01 + 5 谢谢分享
pic + 15 谢谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 26-6-2009 06:43 PM | 显示全部楼层
原帖由 pic 于 15-6-2009 08:39 PM 发表

首先, 电工我不熟悉, 我只是推理, 不一定正确。

Capacitor bank, 可以暂时从电供中电拿掉吗?

capbank,从最小型,店家用的,直接进电的,
到工厂用的,每个step都有MCCB保护,Power Factor Regulator + Contactor 控制的都有。。。

不过通常上,整套Capbank都有一粒ACB/MCCB做 短路/过载 保护的。。。

off 掉那粒Breaker就可以了。。。
Capacitor bank, 有发热吗?是正常的热吗?


操作着的Capacitor bank本来就是很热的东西来的吧!~

Capacitor bank, 电容漏电也会消耗电能, Power factor 矫枉过正也会造成消耗。。。 [/quote]
Capacitor漏电我就不清楚,不过现代的Capacitor 都有自动开路保护了,不然。。。
Capacitor 可是会爆炸的。。。

p/s: 有错,请插。。。
回复

使用道具 举报

发表于 26-6-2009 06:46 PM | 显示全部楼层
原帖由 于 16-6-2009 11:20 AM 发表


首先,先确定计算电费单的收费是不安是实际用电量,还是有其他surcharge的收费。

Unload outgoing,然后检查 amp meter 的电流量应该是零。

再检查 power factor meter 的确 COS 显示是否在 0.85 ~0.90之间 ...


详细,支持加分!~
回复

使用道具 举报

发表于 26-6-2009 07:16 PM | 显示全部楼层
原帖由 kiam06 于 26-6-2009 06:46 PM 发表
详细,支持加分!~

加了。。
回复

使用道具 举报

发表于 27-6-2009 12:31 PM | 显示全部楼层
我曾经在TNB实习过~~
如果不是以上的问题,就要查看你的电路的cabal
回复

使用道具 举报

发表于 28-6-2009 11:33 AM | 显示全部楼层
原帖由 萧杀 于 27-6-2009 12:31 PM 发表
我曾经在TNB实习过~~
如果不是以上的问题,就要查看你的电路的cabal



很少华人在TNB实习过。。。
是uniten学生吗?
回复

使用道具 举报

发表于 30-6-2009 06:52 PM | 显示全部楼层
原帖由 sfwong1985 于 28-6-2009 11:33 AM 发表



很少华人在TNB实习过。。。
是uniten学生吗?

据说很少华人可以去tnb实习对吗??
回复

使用道具 举报

发表于 25-9-2009 03:10 PM | 显示全部楼层
叫人家来检查咯.没可能白白给他RM20k 吧!!!
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 22-5-2010 12:00 AM | 显示全部楼层
从你的问题来分析,
第一,phase unballance,不允许三相电流相差太远,是否在发生这问题前添加wiring?如果 是这样请从新分配配线已达到amp balancing
第二,测量所有sub-main是否ballance,找出不ballance的那组
第三,你利用多一次停厂,把所有sub-main关掉,先测量main in和main out(电表进和输出端的电流) 是否一样及 phasing是否balance,如果正常再逐一开sub-main(测量main in和main out的电流)
第四,如果问题出在电表输入端(main in)就要让tnb处理了
最后,这问题还有个可能性是loose contact,也许是哪颗螺丝没绑紧而之前还会跳闸,但现在由于loose contact sparking后虽然contact point粘在一起,但导通不良而引起phase unballance.

希望早日找出问题,以上是我小小意见希望能帮上忙
回复

使用道具 举报

发表于 21-4-2012 05:33 PM | 显示全部楼层
回复 1# alvanyap

我从没来看这的论坛,原来我们对电的知识是酱差的。。。。
据我所了解的是,3向电的算法(3 Phase)。
就是说每一向的电流要平均,如果不平均就是漏电(关键)。

也有人在每一向加了“高压电容”,可以减少漏电。

TNB不做亏本生意,消费者要跟他们承担。
太没理由了,也许这是1个马来西亚吧。
回复

使用道具 举报

发表于 27-3-2014 04:03 PM | 显示全部楼层
這個真的有用嗎?

我公司無段段每個月中angkadar kuasa penalty RM1,xxx

https://m.facebook.com/pages/Pow ... 3427797972&_rdr
回复

使用道具 举报

发表于 1-4-2014 08:57 AM | 显示全部楼层
blackcat98 发表于 27-3-2014 04:03 PM
這個真的有用嗎?

我公司無段段每個月中angkadar kuasa penalty RM1,xxx

是这产品出来克制你中penalty power factor/angkadar kuasa penati......
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 13-2-2025 03:43 AM , Processed in 0.150103 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表