如题
假如说,根据client给的资料,4个门的保险箱 = 550kg
我的flatslab是225mm厚,之前的design是 2.5kN/m2 + 1.5kN/m2 (office LL+light partition)
slab的area 6mx6m
是不是说
550kg = 5.5kN 在除与area = 5.5/6x6 = 0.153kn/m2 很小下
还是 550kg 大概的范围在1m2里面,因为蛮isolated。
所以safety factor (2.5+1.5)x 1.6 = 6.4kN/m2 > 5.5kn/m2
是哪个算法比较好
还是还有其他的算法?谢谢了 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-3-2009 01:28 PM
|
显示全部楼层
嗯。。可不可以检查两个情况?
1. load distributed evenly on the slab
所以, 5.5kN/(6x6)=0.15kN/m2 ==>ok
2. load concentrated on 1m2 slab
检查punching shear. 不可以的话就加个plinth 好了。。如果顾客不介意的话。哈哈 |
|
|
|
|
|
|
| |