查看: 1387|回复: 3
|
电 线 允 许 的 电 流。。95mmsq 以 下
[复制链接]
|
|
|
|
这 是 多 年 自 己 累 聚 经 验 作 法: 顶 限 或 以 下 95mmsq=200A 以 下 ,70mmsq=160A ,50mmsq=120A ,35mmsq=100A ,25mmsq=80A ,16mmsq=60A ,10mmsq=45A ,6mmsq=35A ,4mmsq=25A ,2.5mmsq=20A ,1.5mmsq=10A......。 如 果 需 要 300A , 就 用70mmsq 电 线 两 条 并 联 。 在 工 厂 跟 电 器 承 包 商 学 的 。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-12-2007 10:21 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 27-12-2007 10:56 PM
|
显示全部楼层
以下是 IEE 的规定:
需要看你用哪一种装置方法(装在墙内thermally insulated,用导管trunking,还是用直接钉上clipped direct)
IEE Regulations (Copper Conductor with PVC insulation):
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 28-12-2007 12:46 AM
|
显示全部楼层
回复 3# 的帖子
|
那 是 我 的 工 作 实 际 经 验, 所 得 资 料。。 一 般 只 是 注 重 长 度、单 / 双 皮 PVC 、CABLE TRAY / TRUNKING , 也 会 注 重 使 用 者 安 全。 电 气 条 规 没 读 过, 因 为 大 工 程 都 有 单 线 图single line diagram 参 考. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |